ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Заземление водяного насоса

Заземление водяного насоса

Не в сети - Участник

Профиль  ICQ  YIM 
15 ноя 2010, 22:38 Сообщение
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в такой проблеме… в колодец опущен водяной насос, 850 ватт, иногда вода щиплет, сказали сделать заземление…..я не знаю как …
Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление , прямо у колодца, только для водяного насоса? Спасибо заранее!
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

В сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
15 ноя 2010, 22:56 Сообщение
Копаете траншею треугольником глубиной 80см и сторонами по 2м, вбиваете по вершинам три штыря (лучше из оцинкованной трубы), длинной 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой 40х4мм (места сварки защитить антикором) И этой же полосой заводите заземлитель в дом или колодец. Подсоеденяете к заземляющему контакту насоса (жёлтый провод с зелёной полосой)
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

В сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
15 ноя 2010, 23:00 Сообщение
Вообще-то насос надо менять, он не исправен.

Пробивать не должен.
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

Не в сети - Участник

Профиль  ICQ  YIM 
15 ноя 2010, 23:01 Сообщение
Спасибо большущее !!!!!
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

Не в сети - Заглянувший

Профиль  WWW 
16 ноя 2010, 21:06 Сообщение
Расстояние между электродами должно быть не менее глубины из погружения. В вашем случае стороны треугольника должны быть = 3 метра. В таком случае эффективность работы каждого электрода из трех будет процентов на 20 выше чем при расстоянии 2 метра.

Мазать соединительный проводник ничем не стоит - т.к. он выступает еще и горизонтальным заземлителем. Все "мастики" напрочь убивают контакт с грунтом.
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
17 ноя 2010, 16:07 Сообщение
Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
Ответить с цитатой 


Заземление водяного насоса

Не в сети - Заглянувший

Профиль  WWW 
17 ноя 2010, 16:08 Сообщение
Василич писал(а)
Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО


Место сварки - да. Сам проводник не стоит.
Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Ответить
Вернуться к началу


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]
Пред. тема | След. тема

Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1






Найти
Перейти
 