ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Заземление водяного насоса |
---|
Заземление водяного насоса |
tesla - Участник
|
15 ноя 2010, 22:38 |
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в такой проблеме… в колодец опущен водяной насос, 850 ватт, иногда вода щиплет, сказали сделать заземление…..я не знаю как …
Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление , прямо у колодца, только для водяного насоса? Спасибо заранее! |
Заземление водяного насоса |
elhouse - Председатель клуба
|
15 ноя 2010, 22:56 |
Копаете траншею треугольником глубиной 80см и сторонами по 2м, вбиваете по вершинам три штыря (лучше из оцинкованной трубы), длинной 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой 40х4мм (места сварки защитить антикором) И этой же полосой заводите заземлитель в дом или колодец. Подсоеденяете к заземляющему контакту насоса (жёлтый провод с зелёной полосой)
|
Заземление водяного насоса |
elhouse - Председатель клуба
|
15 ноя 2010, 23:00 |
Вообще-то насос надо менять, он не исправен.
Пробивать не должен. |
Заземление водяного насоса |
tesla - Участник
|
15 ноя 2010, 23:01 |
Спасибо большущее !!!!!
|
Заземление водяного насоса |
arozjankov - Заглянувший
|
16 ноя 2010, 21:06 |
Расстояние между электродами должно быть не менее глубины из погружения. В вашем случае стороны треугольника должны быть = 3 метра. В таком случае эффективность работы каждого электрода из трех будет процентов на 20 выше чем при расстоянии 2 метра.
Мазать соединительный проводник ничем не стоит - т.к. он выступает еще и горизонтальным заземлителем. Все "мастики" напрочь убивают контакт с грунтом. |
Заземление водяного насоса |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
17 ноя 2010, 16:07 |
Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
|
Заземление водяного насоса |
arozjankov - Заглянувший
|
17 ноя 2010, 16:08 |
Василич писал(а) Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
Место сварки - да. Сам проводник не стоит. |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Полная версия |