«Смертельный номер»
Проект:
- есть «РЕ». Доведен до ванной комнаты и установлена КУП. По проекту соединение с ванной. Это все.
- нет ни одного УЗО (???).
Это вам как?
Решение:
Объяснить жителям, чем это чревато и отказаться от такого присоединения.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
«Смертельный номер»
-
- Сообщение
- Grumm / Автор темы
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
«Смертельный номер»
haramamburu писал(а):Сработает АВ соседа.
Ну-ну...
С16А и получаем более 50В при РЕ 1 ОМ неопределенное время (пока не выбьет).
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
«Смертельный номер»
PS Одним словом - штудируйте учебники.
Далее: ИГНОРР
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
«Смертельный номер»
haramamburu писал(а):Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно
ПУЭ
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Но вы еще не забывайте что функции УЗО имеют и еще одну сторону,
это пожаробезопасность проводки.
-
- Сообщение
- Grumm / Автор темы
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
«Смертельный номер»
Анатолий, спасибо за ссылку на норматив.
Блин, надо ПУЭ вновь читать
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
«Смертельный номер»
Grumm писал(а):Вот и я о том же.
Блин, надо ПУЭ вновь читать
Да я вообще не уверен что вы знаете ЧТО это.
2Анатолий Я же писал что зря
-
- Сообщение
- Grumm / Автор темы
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
«Смертельный номер»
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током
срабатывания до 300 мА.
-
- Сообщение
- Grumm / Автор темы
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
«Смертельный номер»
haramamburu писал(а):Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно
Где я писал что выполнена СУП?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
«Смертельный номер»
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
«Смертельный номер»
Если вы установите УЗО даже двухпроводную систему без РЕ проводника, то при появлении потенциала на корпусе, и прикосновении человека к такому корпусу, ток утечки пойдет через человека.
Человек конечно ощутит этот ток, но время срабатывания УЗО 0,4 секунды которых достаточно что бы человек остался жив и без повреждений.
-
- Сообщение
- Grumm / Автор темы
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 26 +10 / -0
«Смертельный номер»
Непонятно другое: как такой проект был принят?
Без ДСУП, без УЗО и с отдельно заземленной ванной?
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- Владислав
- Электрик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 7 +3 / -0
«Смертельный номер»
haramamburu писал(а):Вах, какие слова! Кстати, без СУП - УЗО (как правило) не поможет, читайте дальше.
А по этому у Вас его нет или все таки есть?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|