Re: Заземление в зданиях |
masterlazer - Новенький
|
07 фев 2011, 22:17 |
Уважаемые подскажите (возможно не сильно в тему но название темы похоже))) - Кто сталкивался с капримонтами в городских домах, где меняли проводку? В таких домах в одночасье в месте с новыми медными жилами "фазы" и "ноля", появилась третья жилы заземления. Откуда она берется при проведении модернизации и замены проводки в многоэтажке? (не ужеле в подвале под каждым подьездом заземляют в землю металлические конструкции, а может ее как по старинки с нулем сматывают вместе но только уже не в щитке а в подвале по дальше от взора)))?
|
Re: Заземление в зданиях |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
07 фев 2011, 23:59 |
Раньше у вас на ЭЩ приходило 4 провода
1. фаза А 2. фаза В 3. фаза С 4. N Этот 4 провод N как вы говорите в подвале подсоединялся к заземляющей шине. Если при работающем электрооборудовании на этом 4 проводе замерить клещами ток то на нем ток будет равен фазному току. Иными словами этот проводник задействован как рабочий. Сейчас с той же шины которая называется ГЗШ (Главная Заземляющая Шина) провели вам 5 проводник который не задействован в нагрузке электрооборудовании, а выполняет функцию защиты от прикосновения к токоведущим частям. И называется этот проводник РЕ |
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 00:05 |
Вопрос то немного в другом был...
|
Re: Заземление в зданиях |
masterlazer - Новенький
|
08 фев 2011, 00:35 |
Вопрос действительно не так интерпретирован - Я в курсе как это раньше было и то что к 3м фазам и нулю, при капримонте добавился 5й земляной провод. А вот откуда он берется на доме? Как реализуют "ГЗШ"?
|
Re: Заземление в зданиях |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
08 фев 2011, 01:08 |
С ТП приходит PEN проводник + повторное заземление
Все это сведено на ГЗШ. Вот оттуда он и берется. |
Re: Заземление в зданиях |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
08 фев 2011, 06:01 |
И раньше при вводе в здание ВРУ заземляли, но можно было использовать "естественные" заземлители - к примеру стальной водовод холодной воды до вводной задвижки. Ток в N - нуле (нейтрали) может достигать фазного, но при правильном распределении нагрузок по фазам будет стремится, в идеале, к нулю.
|
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 09:42 |
Василич писал(а) И раньше при вводе в здание ВРУ заземляли, Вот в том том то и вопрос был, если и "землили" - то давно могло и сгнить - так делают новый контур или нет? |
Re: Заземление в зданиях |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
08 фев 2011, 10:13 |
Для этого существует куча актов и протоколов при сдаче объекта после реконструкции.
Не думаю что без замера лаборатории все цепляли к старому. |
Re: Заземление в зданиях |
Grumm - Инженер
|
08 фев 2011, 11:31 |
При реконструкции старого жилого фонда систему электроснабжения с TN-C переводят на TN-C-S.
Т.е. PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ). В ВРУ теперь две шины: ГЗШ, на которую садятся все РЕ-проводники (в том числе СУП в подвале) и которая в свою очередь заземлена на собственный контур (никуда не денешься, делать надо). И вторая шина N. На неё садятся все рабочие нули. Между собой шины соединяются перемычкой (только здесь и нигде более). Вот и получается 5 жил: 3 фазных, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ. |
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 12:04 |
2Grumm Еще раз - вопрос был не про 5 й провод, не про деление, а про контур!
А то можно еще и про самогонный аппарат написать. |
Re: Заземление в зданиях |
Grumm - Инженер
|
08 фев 2011, 12:32 |
Вопрос: ...появилась третья жилы заземления. Откуда она берется...
Ответ: PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ)...заземлена на собственный контур... Или вам написать как штыри кувалдой загонять? |
Re: Заземление в зданиях |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
08 фев 2011, 14:20 |
Господа, что за переходы на личности!?
|
Re: Заземление в зданиях |
Pukin - Мастер
|
08 фев 2011, 15:08 |
Grumm писал(а) Или вам написать как штыри кувалдой загонять? Кстати о штырях, загоняемых кувалдой. Господа, поделитесь соображениями, кто использут штыревую систему заземления? Насколько удобная штука? |
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 15:21 |
Grumm писал(а) Или вам написать как штыри кувалдой загонять? Именно, как в действующем жилом фонде (со своими клумбами и рассадой) проходит сей процесс. Pukin писал(а) Насколько удобная штука? "Говорят" что да, особенно в стесненных городских условиях, и имхо самое оно к данному ракурсу вопроса |
Re: Заземление в зданиях |
Grumm - Инженер
|
08 фев 2011, 16:48 |
haramamburu писал(а) Именно, как в действующем жилом фонде (со своими клумбами и рассадой) проходит сей процесс. Копаете траншею снаружи здания вдоль тратуара ( получается вдоль ограждения клумбы, газона... Куда деваться - бабушки, они и в Африке бабушки) метров 5, глубиной 0,5м. Равномерно забиваете штыри (арматуру, уголок) длиной 2,5мх25мм. По нашему грунту бывает достаточно 3шт. Связываете сваркой полосой 50х4 и той же полосой с ГЗШ. Через стену проходим в трубе. Делаем замеры. Траншею аккуратно засыпаем, по возможности восстанавливаем дерн. Вот и весь процесс. |
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 17:15 |
Хех, сам процесс известен, но кто реально так делает при реконструкции ? Я лично не видел.
ЗЫ Три штыря на здание - имхо халтура, для обеспечения необходимой формальности |
Re: Заземление в зданиях |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
08 фев 2011, 17:55 |
haramamburu писал(а) Три штыря на здание - имхо халтура, для обеспечения необходимой формальности Отчего же?... Сопротивление повторного заземления на вводе в здание не нормируется. |
Re: Заземление в зданиях |
haramamburu - Инженер
|
08 фев 2011, 18:17 |
sergey_sav писал(а) Сопротивление повторного заземления на вводе в здание не нормируется. Стоп, а 30 Ом куда девать? |
Re: Заземление в зданиях |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
08 фев 2011, 19:18 |
ПУЭ
1.7.103 к ВЛ |
Re: Заземление в зданиях |
миш - Почётный член клуба
|
08 фев 2011, 19:42 |
haramamburu могу сказать что делаю заземление везде где делаем кап ремонт.вот только кувалдой я не пользуюсь есть перфоратор "макс".берем коронку вынимаем направляющее сверло и ставим на перфорацию без сверловке и вперед забивать . штыри в 3 метра только в путь.дальше вызывается лаборатория ну все по списку.только бумагами я не занимаюсь.сколько штырей забивать это в проекте.
|