Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
миш писал(а):.... и разделение сделано на ре и N проводники но они сказали ему ре посадить N и мол вы улушите ноль ...
Если разделение уже было сделано, как положено, то есть с повторным заземлением входящего нулевого проводника, то более тут ловить нечего... окромя замены питающей магистрали и ТП.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
Anatoliy писал(а):Пора уже привыкнуть что наши сети мягко говоря в тяжелом положении. Нет ремонтов, нет реконструкции, мощности квартир увеличилась.
Квартиру нужно защищать самому. Это установка РН, УЗО. Разделение PEN на PE и N . Менять проводку в квартире. Делать в квартире не магистральную проводку а лучевую. Вот тогда вы сможете оградить свое оборудования от неприятностей.
Подскажите для неразбирающихся чем отличается магистральная, лучевая, кольцевая проводка?
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
1. При магистральной проводке у вас стоит всего два автомата защиты, и куча развет коробок.
2. При лучевой разводке автоматов намного больше в зависимости сколько электроприемников. Разпредкоробок нет.
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
Anatoliy писал(а):Образно скажем так:
1. При магистральной проводке у вас стоит всего два автомата защиты, и куча развет коробок.
2. При лучевой разводке автоматов намного больше в зависимости сколько электроприемников. Разпредкоробок нет.
А почему лучевая лучше? На форуме предлагаются схемы на которых проводка на щитке разделяется на проводку для освещения, на проводку для розеток и т.д. и каждая на своём автомате. А в чём приемущество такой системы по сравнению: на каждую комнату идёт провод а уж на нём всё и розетки и освещение, ведь при таком подключении удобнее вести ремонтные работы (сломалась розетка обесточил комнату а не все розетки сразу) Вот одна из таких схем с разделённым питанием розеток, освещения и т.д.
- Вложения
-
- Заземление на рабочую нейтраль - picx0301
(9.48 КБ) Просмотров: 2374
- Заземление на рабочую нейтраль - picx0301
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
- два автомата: свет и розетки
- автоматы по количеству помещений (совмещены свет и розетки одного помещения)
- один автомат на освещение, автоматы на розетки по количеству помещений
- любой из вышеперечисленных + розетка на СМ и линия на эл. плиту
- далее включается фантазия дизайнера или хозяина...
Судить об удобстве и практичности не заглянув в моск и карман заказчика, занятие бесполезное.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
sergey_sav писал(а):Удобнее, когда на каждую лампочку и розетку проложена своя линия, но это сильно затратно и не практично. Поэтому есть варианты:
- два автомата: свет и розетки
- автоматы по количеству помещений (совмещены свет и розетки одного помещения)
- один автомат на освещение, автоматы на розетки по количеству помещений
- любой из вышеперечисленных + розетка на СМ и линия на эл. плиту
- далее включается фантазия дизайнера или хозяина...
Судить об удобстве и практичности не заглянув в моск и карман заказчика, занятие бесполезное.
Понятно дело... Просто возможно будем проводку менять, сейчас то у нас распределение по комнатам т.е. по вашему 2-му типу вот я и подумал новую так же делать или по первому предложенному вами варианту...
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
Anatoliy писал(а):Смотрите почту
Почту посмотрел,большое спасибо, очень полезные, а главное понятные для меня схемы. Приятно порадовало что указаны рекомендуемые марки проводов и наминалы автоматов.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
Заземление на рабочую нейтраль
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Заземление на рабочую нейтраль
Anatoliy писал(а):По принципу суммарной нагрузки на одно узо и по принципу что бы при аварии на одной линии к примеру в комнате была точка имеющее напряжение. Если выбило свет то можно включить светильник от розетки, или выбило розетку можно было бы включить с другой точки пока не отремонтируете.
Ясно. И извините за назойливость последние вопросы: на цветной схеме распределительного щитка что за зелёный провод от колодки нейтрали до другой колодки? для чего он? И сразу после счётчика это просто автомат или это узо?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Отключил нейтраль, выгорела проводка
svalova в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 169
-
slavapril
14 сен 2014, 08:04
-
Отключил нейтраль, выгорела проводка
-
-
Выключатель разрывает нейтраль
vag045 в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 299
-
sergey_sav
24 апр 2012, 20:54
-
Выключатель разрывает нейтраль
-
-
Не отключается нейтраль.
svalova в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 176
-
elhouse
15 сен 2014, 09:26
-
Не отключается нейтраль.
-
-
Что такое нейтраль?
SVGuss в форуме Ваш репетитор - теория - 2
- 2610
-
Овощевод
28 дек 2011, 19:51
-
Что такое нейтраль?
-
-
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
elhouse в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 1041
-
slavapril
11 мар 2014, 19:08
-
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|