PavelP-y писал(а):
Павел З скорее всего имел ввиду повторное заземление, после которого PEN проводник делится на рабочий ноль и PE
Да действительно. Но... заземление котла тогда то же должно быть объединёно с ЗУ электроустановки (Чтобы не было разницы потенциалов). Если имеется два ЗУ. Если на вводе нет ЗУ и повторного заземления ноля, то по минимальному нужно хотя бы собрать щиточек электропитания котла. Где поставить УЗО , Автоматик "В" на 4-6 Ампер и ноль с заземлением объединить.(до УЗО). Ну и розетку на котёл оттуда вывести ВВГ 3 на 2,5 мм. Где земля будет в одном потенциале с нолём. (Ну если уж вообще не хочется делать вводной щит с заземлением и объединением рабочего ноля с заземлением (ЗУ).)