Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение S.E.R.E.G.A. » 19 сен 2014, 17:02

Доброго времени суток всем :) Вынужден просить помощи т.к. сам никак не могу сообразить. Работаю электриком (недавно), на водоканале в поселке. В подчинении 11 водокачек в двух колхозах, в 10 из них система автоматики работает на датчиках уровня воды в емкости, а у одной автоматика работает от двухконтактного датчика давления в системе.

При пустой водонапорной башни давление в системе 2 очка (длинна трассы от скважины до башни в пределах двух км в небольшую гору). Рабочее давление ДНУ 4 очка а ДВУ 6, Вот в чем суть: как мне можно сделать компенсатор гидроудара? Т.к при запуске насоса на нижнем уровне давление на манометре зашкаливает свыше 6 и он тут же вырубается. Вот это вот меня и ставит в ступор, приходится запускать с задержкой кнопки пока гидроудар не успокоется. И в обратном направлении при достижения верхнего уровня насос вырубается и опять гидроудар.

Прошу прощения если такая тема есть.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение Объявления » 19 сен 2014, 17:02

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение elhouse » 19 сен 2014, 17:13

"Компенсатор гидроудара" вещь механическая и к электрике не имеет никакого отношения.

Скорее всего Вы вопрос ставите неправильно. Вам наверно нужно что-то с контакторами и реле времени...
Но электрическим путём врят-ли решите проблему. Обычно для устранения гидроудара применяют гидро-аккумуляторы.

Вы не на том форуме задали свой вопрос!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
СетХеор
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение СетХеор » 19 сен 2014, 22:09

Согласен, не совсем по теме форума, но все же....
Выкиньте датчики(а точнее реле) давления и поставьте поплавковый выключатель. цена вопроса рублей 300.
Вариант второй: приварите напротив напорной трубы щит, принимающий на себя гидроудар, а в башню вода пойдет самотеком.

Нет аватара
S.E.R.E.G.A.
Автор темы
Заглянувший

Re: Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение S.E.R.E.G.A. » 20 сен 2014, 07:41

Прошу прощения что не по теме! А можно подробнее о втором варианте?

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Как компенсировать гидроудар водонапорной башни?

Сообщение elhouse » 20 сен 2014, 08:44

Поищите в Гугле или Яндексе - Типовые водонапорные башни системы Рожновского


Тема закрыта!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Архив»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей