Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
максим007
Автор темы - Участник
Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Несколько дней провозился со вводом в дом, а результата нет!
После рубильника фаза и ноль пришли на диф. автомат. На выходе с него замерил: на фазе и на НУЛЕ горит лампочка на тестере.
Прислонял к нему нулевой провод - ничего не произошло.
Если кратко: пришла фаза и ноль - а фаза на всех четырех контактах дифавтомата.
Купил эту штуку в леруА за 450 рублей.
Она бракованная или я что-то подключил неправильно?
Если кто сталкивался с подобной задачей, прошу подсказать.
Если написал коряво, извините!
Отблагодарить »
-
- Энергетик
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Отблагодарить »
-
- Бригадир
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
На выходе замерил- на фазе и на нуле горит лампочка. Нулевой вход тоже "горит", прислонял к нему нулевой провод- ничего не произошло
Чем замеряли? Индикаторной отверткой? Подключите к выходу дифа лампочку-контрольку и посмотрите. Если горит все ок.
Отблагодарить »
-
максим007
Автор темы - Участник
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Отблагодарить »
-
- Бригадир
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
максим007 писал(а):
На выходе я замерял отверткой-тестером. Оба горят.
Это типа китайская с батарейкой? Если да, то лучше ей не верить. Лучше взять обычную индикаторну отвертку с неонкой. А вообще если можете, то выложите фото где будет видно как подключаеться этот диф.
Отблагодарить »
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
максим007 писал(а):
Она бракованная или я что-то подключил неправильно?
Наиболее вероятная причина, банальное неумение пользоваться индикатором...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
максим007
Автор темы - Участник
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Если рисунок подойдет вместо фото, то будет здорово, т.к маршрут дача-квартира - долгий;
а хороший мультиметр пока жалко покупать, хотя уже месяц присматриваюсь.
Думаю, если для проверки убрать Дифавтомат и подключться к обычному автомату.
Отвертка русская, с лампочкой.
Отблагодарить »
-
- Бригадир
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
Могу еще предположить что у вас в следствии не равных фазных напряжений, на нулевом проводе появляется потенциал, на который и реагирует индикатор. То-есть смещение нейтрали.
А как горит индикатор, на фазе и нуле одинаково, или на нуле с меньшим накалом?
Отблагодарить »
-
- Гуру клуба
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
И что она показывает на нуле, до дифавтомата? Что показывает на корпусе щитка?
Если горит на корпусе, тогда возможно перепутали фазу, ноль на вводе.
Отблагодарить »
-
максим007
Автор темы - Участник
Re: Фаза вместо ноля на выходе из дифавтомата. Брак?
На столбе проверил. В самом счетчике 3 фазы(горит отвертка) и 1 провод не горит - так понял, что это НОЛЬ (N).
В Диф-Авт входит тот - что горит и тот - что не горит, а выходят с маленьких контактов две фазы, вместо N. Ноль на входе превращается в фазу. Может быть такое что нет N или это брак Д.Авт.?
Фазы и N проверял этим, дома в розетках она показывает фазу и N.
Тот провод что не горит на входе в Д.А. не может же быть фазой?
Отблагодарить »
-
-
Сработка дифавтомата, ванны с гидромассажем
MrSallivan » 18 авг 2013, 18:47 » в форуме Электромонтаж в квартире - 9
- 1365
-
PavelP-y
20 авг 2013, 21:24
-
-
-
Нет напряжения на выходе генератора Denyo DCW480ESW
Александр70 » 17 дек 2014, 03:31 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 310
-
slavapril
17 дек 2014, 17:45
-
-
- 7
- 1210
-
Anatoliy
24 окт 2010, 23:41
-
-
Шинопровод вместо кабельного лотка
Алексей М. » 08 май 2015, 20:13 » в форуме Электроустановочные изделия - 3
- 209
-
Anatoliy
21 май 2015, 01:28
-
-
- 10
- 1373
-
RandoM
08 июл 2010, 21:05
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей