Вопросы новичков..
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
- Blitzw
- Заглянувший
Есть старая советская люстра (лет 30 ей). 2 года назад менял в люстре провода, хотел заменить и патроны, но в продаже таких же не нашлось, а другие не подходят под плафон. Последнее время в люстре стали очень часто перегорать лампочки (причем в других помещениях - с лампочками все нормально). Подскажите, может ли это быть из-за плохих патронов? На что еще следует обратить внимание?
З.Ы. Патроны осмотрел, никаких особых дефектов не нашел, только пластмасса по краям потрескалась.
- AC/DC
- Новенький
electro писал(а):AC/DC писал(а):
Почему в высоковольтных предохранителях плавкую вставку делают в виде спирали?!
для равномерного распределения зарядов
А по конкрентней можна)) на что это влияет и вообще в чём суть? мне вот тут подсказали, что при применении таких вставок происходит уменьшении теплоотдачи, длина дуги увеличивается и поверхность охлаждения больше! так ли это...пы.сы. просто мне нужно грамотно это сформулировать и ответить преподавателю...помогите пожалуйста)
-
- Бригадир
AC/DC писал(а):
А по конкрентней можна)) на что это влияет и вообще в чём суть? мне
Особенности работы высоковольтных токоограничивающих предохранителей, влияющие на их конструкцию
Конструирование токоограничивающих высоковольтных предохранителей имеет серьезные трудности. Проблемы вызваны тем, что от предохранителя требуется отключать токи от нескольких единиц ампер до нескольких десятков килоампер. Проще было бы разработать и изготовить предохранитель, отключающий только большие или только малые токи.
Трудность отключения малых токов состоит в том, что отключение этих токов требует длительного времени. Выделяющееся при этом тепло в патроне предохранителя может привести к его разрушению до момента отключения.
Малые токи могут иметь место, например, при достаточно удаленном коротком замыкании (КЗ) на тупиковой линии. Замыкание на землю воздушной линии КЗ со стороны низкого напряжения силового трансформатора может также привести к протеканию через предохранитель сравнительно небольшого тока перегрузки, если номинальный ток предохранителя выбран в несколько раз больше, чем номинальный ток трансформатора для отстройки от броска тока намагничивания холостого трансформатора.
Например, для трансформатора Du = 5 %, ток КЗ на выводах обмотки низшего напряжения будет двадцатикратным по отношению к номинальному току. Если предохранитель выбран с двукратным запасом, то для него это 10-кратный ток по отношению к его номинальному току. Фактически же, необходимо считаться с тем, что вследствие дополнительного сопротивления цепи КЗ ток будет меньше, т.е. необходимо, чтобы предохранитель смог отключить, по крайней мере, семикратный ток. Если предохранитель выбран с трёхкратным запасом, он должен отключать 5-кратный ток по отношению к его номинальному току и т.д.
Таким образом, для повышения надежности является совершенно несомненным требование, чтобы предохранители отключали надежно и без внешних повреждений также и небольшие токи перегрузки.
Трудности отключения больших токов состоят в том, что в процессе отключения этих токов в патроне предохранителя выделяется энергия в несколько сотен килоджоулей, что приводит к тепловому удару и значительному повышению давления внутри патрона. Кроме того, значительных величин могут достигать перенапряжения, что вызвано спецификой отключения тока предохранителем, а именно резким обрывом тока, наличием индуктивностей в сети и другими факторами.
Чтобы обеспечить надежное отключение предохранителем токов перегрузки, плавкая вставка выполняется из нескольких параллельно включенных проводников переменного сечения. Для уменьшения времени плавления плавкой вставки используется т. н. «металлургический эффект».
Плавкие вставки располагаются внутри патрона или в виде спиралей, расположенных параллельно друг другу, или наматываются на керамический звездообразный сердечник для более полного соприкосновения с кварцевым песком, используемым в качестве дугогасящей среды.
- gven
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 4
- 21831
-
Mixas
21 фев 2012, 15:38
-
- 13
- 1641
-
mauron
01 окт 2010, 22:07
-
- 5
- 1185
-
Петр
21 авг 2010, 18:25
-
- 5
- 1453
-
Anatoliy
07 мар 2012, 13:46
-
- 31
- 16031
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
24 апр 2010, 21:42
Вернуться в «Вопросы от чайников»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, Bing [Bot] и 0 гостей