ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Вопросы от чайников |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
---|
Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
Day - Заглянувший
|
29 мар 2012, 10:22 |
Добрый день! Сразу предупреждаю, что в электрике я полный чайник, но жизнь заставила придумать, как реализовать следующую схему.
Есть 2 насоса, включающихся по уровню воды от автоматического выключателя (поплавка). То есть при уровне воды в 1 метр включается насос 1(всплывает поплавок), при уровне воды в 2 метра включается насос 2 - всплывает его поплавок. Так вот. Надо организовать, чтобы при этом первый насос выключался. Я нашел в инете Промежуточное реле РП53, РП54 - правильно ли я понял принцип его действия, что при подаче напряжения на управляющие контакты (цепь катушки) происходит замыкание\размыкание основной цепи. Таким образом, при включении выключателя 2, если дать напряжение не только на насос, но и на управляющие контракты, то насос 1 отключится? Если я прав, скажите, где сиё реле можно купить? Если не прав, то предложите вариант решения проблемы не очень дорогими и простыми методами, которые можно было бы реализовать, не имея в округе супер специализированных магазинов. |
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
PavelP-y - Член клуба
|
29 мар 2012, 12:34 |
В данном контексте Ваша идея остается непонятной.
Если второй насос должен работать как аварийный, то и включаться он будет только в случае выхода из строя первого насоса (т.е. Когда он работать не будет). Если Вам нужна вода с определенной глубины (высоты столба), то при подаче напряжения на второй насос, Вы можете снимать напряжение с первого, и электрическая блокоровка Вам не нужна. Если Вы все же желаете сделать эл. блокировку на двух постоянно включенных в сеть насосах, то от второго насоса нужно вести фазу после поплавка на катушку реле, а фазу на розетку первого подавать через нормально закрытый контакт этого реле. Опишите Вашу задумку и Вам подскажут что-то поконкретнее. |
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
29 мар 2012, 12:44 |
Если у вас поплавок, а в данном случае интересует второй, включает пускатель (реле), имеющий(имеющее) свободный нормально замкнутый контакт, то можно вообще ничего не покупать и обойтись тем, что имеете. Через что непосредственно у вас вообще насосы включаются? Надо бы, конечно, оборудование конкретнее описать.
|
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
Day - Заглянувший
|
29 мар 2012, 15:59 |
В том то и дело, что сейчас я имею 2 насоса (воздушных) и то что раньше называлось блоком управления, а сейчас ком обугленной пластмассы. Делал блок управления первоначально не я. Могу лишь описать принцип как работает и каков нужен результам.
Уровень воды 1 метр - работает насос 1. Уровень воды 2 метра насос 1 отключается - включается второй насос. Какие реле там были сейчас уже не узнаю - пытаюсь найти ответ как организовать работу опять. Оборудование - две воздуходувки на 60 ват каждая. Два поплавковых выключателя. Это то, что сейчас сохранилось в рабочем состоянии - по крайней мере после переборки воздуходувки опять заработали. Так как с реле никогда дело не имел вот и решил спросить профессионалов на счет реле описание которго нашел в интернете. Про описание работы я так и думал, что фазу от второго насоса после поплавка надо будет бросить не только на насос, но и на управляющее реле. Но только я не представляю как выглядит и где купить это управляющее реле. То что я описал в первом посте подойдет? |
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
PavelP-y - Член клуба
|
29 мар 2012, 16:29 |
Вот теперь все ясно.
Вам нужно: два автомата, подобранных по потребляемому току Ваших насосов и по колличеству фаз, два пускателя, подобранных по тому же принципу. Но пускатель для второго насоса должен иметь дополнительный нормально закрытый контакт (при выключенном пускателе он замкнут, при включении цепь на катушку первого пускателя размыкается). Если у Вас напряжение220, то катушки на пускателях должны быть на 220, если 380, то соответственно на 220 или 380 вольт. Вот только покупать это надо в более- менее специализированном магазине. н Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: Как уже писал slavapril, если пускатель на второй насос будет с нз контактом, то промежуточное реле Вам не понадобится. Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: Запарился и не заметил, что мощность Вы уже указали. |
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
Grumm - Инженер
|
29 мар 2012, 19:37 |
Схема управления. Не показаны силовые цепи и автоматы защиты.
|
Вложения |
Размыкание цепи при подаче напряжения на другую - схема [ 2.04 КБ | Просмотров: 347 ] |
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
Day - Заглянувший
|
29 мар 2012, 20:43 |
Спасибо всем огромное за советы. А кто-нибудь может дать конкреные наименования этих пускателей? Какие они обозначения имеют. То что я писал в первых постах подойдет? Я смотрел тут:
|
Re: Размыкание цепи при подаче напряжения на другую |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
29 мар 2012, 21:05 |
Ну хотя бы серии КМИ
Выберите по току и величине напряжения. Плюс не забыть о наличии нормально замкнутого блок-контакта 1НЗ. ПРИМЕР: КМИ-10911 9А 230В/АС-3 1НЗ ИЭК - катушка на переменку 220В КМИ-10911 9А 400В/АС-3 1НЗ ИЭК - на 380В |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Вопросы от чайников |
Полная версия |