протокол петля фаза-ноль

протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Участник

Профиль 
23 дек 2010, 20:17 Сообщение
Добрый Вечер
Получил три протокола на новый объект:
Сопротивление изоляции 100 Мом – понятно.
Контур заземления 220 В – 4,2 Ом – понятно,
В ПУЕ это все прописано
А вот петля фаза-ноль:
Сопротивление - 0,8 Ом и ток короткого зам. - 275 А (помещение арендовано, счетчик и защитный автомат-25А)
Кок определить в норме или нет
И еще читал - везде сказано про автоматы защити, а если предохранители?
Буду благодарен за ответ
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Почётный член клуба

Профиль 
23 дек 2010, 21:15 Сообщение
сопротивление 0.8ом это скорей всего сопротивление медного провода на один километр.дальше определяем ток однофазного короткого замыкания по формуле Iк = Uф / Zп.220/0.8=275А.берем ваш автомат 25А ток короткого замыкания для него 75А.там еще должно учитываться сопротивление обмоток трансформатора.насчет автоматов защиты написано пуэ .
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
24 дек 2010, 01:59 Сообщение
Присоединяясь к выше сказаному.
Ток КЗ 275 это велечина тока которая будет на клемах вашего вводного автомата.
Автомат у вас стоит 25А
Смотрим характеристику вашего автомата. К примеру это 10Iн. 10х25=250А
Ваш автомат сработает.
Время срабатывания смотрим по кривой в характеристике на автомат.
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Участник

Профиль 
24 дек 2010, 20:04 Сообщение
если есть паспорта на автоматы то понятно, а если стоит пердохранитель плавкий?
По пункту ПУЕ 1.7.79 проверить моно?
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Почётный член клуба

Профиль 
24 дек 2010, 21:51 Сообщение
Характеристики электромагнитного расцепителя автоматов определяются их времятоковыми графиками, для каждого из типов "В" "С" и "D" своя кратность тока. С характеристикой "В" - (3-5) Iн, "С" - (5-10) Iн, "D" - (10-20) Iн.
Отсюда для каждого автомата свое время срабатывания при токе К/З.
Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок. Если ток кратность тока меньше 1 то по времятоковой характеристики время отключение может быть больше 0,4 или 5с. тогда надо менять автомат или увеличивать сечение линии в т.ч. может быть и питающей.
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Участник

Профиль 
31 дек 2010, 21:20 Сообщение
Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

А как быть с теми линиями где стоят предохранитили????
Ответить с цитатой 


Re: протокол петля фаза-ноль

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
02 янв 2011, 19:56 Сообщение
в протоколе пишут соответствует не соответствует не ломай голову .ток кз 275 делим на 25А -получается кратность 11 норма 3 по тепловому по электромагнитному 1.1 норма 1.4 в принципе пойдёт но можно поменять на 16А если хочешь. да вообще ток кз маловат не знаю как они и чем мерили. а вообще не заморачивайся цифры замера зависят от напряжения когда больше когда меньше
Ответить с цитатой 