Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
В наших краях энергоснабжающая требует еще и грозозащиту... (Ставим в том же щите, после счетчика через четырехполюсной на 40а/можно пакетник или что-то аналогичное/ ОПН на все 4 провода), а вот узел с РВФ и прочим в доме, после кабельного ввода и ограничителей напряжения РН, по-моему, вообще не уместен.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Василич писал(а): а вот узел с РВФ и прочим в доме, после кабельного ввода и ограничителей напряжения РН, по-моему, вообще не уместен.
Если посмотреть внимательно на схему,то станет понятно,для чего стоит реле выбора фаз? А именно,через нее запитаны не все потребители,как если бы оно стояло до кабельного ввода,а только те ,где отсутствие напряжения не желательно.
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд: Вот ,что получилось
Извиняюсь, не понял что РВФ - это реле выбора фаз (по старым стандартам это разъединитель/разрядник...), а WAB - контакторы? Но грозозащиту ставьте, и перемычку N/PE после вводного автомата на шину заземления
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!