Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Вот тут недавно отыскал одну схему, но не могу понять что на ней показано:
Вроде как сеть питания(защищенная термореле) + сеть управления с двумя режимами работы, один из которых - трансформатор(220>24). Мне не понять что за функциональность после F2... Да и некоторые знаки смущают, такие как КА.
вообще КА как бы реле максимального тока .ну а здесь явно нето после F2 видно хотели изобразить переключатель режимов но неводном положении КМ1 работать не будет
Вообще это смотря для чего и куда идут контакты с Х3. В автоматическом режиме КМ запитается КА1 становится на самоподпитку через контакт КМ1.1 и разомкнётся только в случае запитки КА2. В ручном режиме переключателем S1 запитываем КА и КМ1 работает до отключения S1.
Могу предположить что это схема водонапорной башни с датчиками уровня. Но F1 - это тепловое реле, обозначается как KK, а вместо КА1, КА2 (реле тока, тогда нужно поставить KV, реле напряжения), но точно уж КА тогда заменить на KV (реле напряжения дешевле).
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...
по какой цепи запитается КМ1 если его же блок контакт разомкнут? если только контакт КА1.2 будет замкнут да скорей всего датчик уровня какого нибудь дренажного насоса есть вода ка1.2 включен
КА1 по-любому должен быть запитан при включении. В схеме не предусмотрено в автоматическом режиме включение установки если КА1 не запитан.) Вот простая схемка:
Спасибо всем за ответы, Я и не думал что так оперативно получится!))))
Могу ли Я утвердить что это схема, например компрессора? Имеет три режима работы: автоматический, ручной и выключенный. В автоматическом режиме он реагирует на датчик(24В). В ручном режиме регулируется через самовозвратную кнопку.
Да, очень на это похоже...) Только F2 замените на автомат, для защиты цепи управления и после трансформатора поставить не мешало бы 2-х полюсный автоматик.) Контакт КА 2.2 перенести за узел КА ближе к узлу КМ 1.1 КА 1.2 А можно вместо Q1 выбрать соответствующий автоматик QF1.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...