Искрит при соединении газовой трубы
У меня на работе появилась проблема-
Поставили газовые трубы (будут конвектора), старые водяные отрезали. При замене газового счетчика на соединении (счетчик-труба) пошла искра, также искрит при соединении газовой трубы и старой трубой отопления, которая в нескольких местах обрезана котлы и насосы обесточены, заземление в пределе 5,5 Ом начали искать откуда.
Нашли, если, выключить РЩ в токарном цеху (есть несколько станков), искры нет, начали искать какая линия их 8, вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
-
- Сообщение
- yri
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Искрит при соединении газовой трубы
volodj писал(а):... вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?
Чудес на свете не бывает: хоть предохранители и сняли, а какой-то потребитель значит остался не отсоединенный. В РЩ есть счетчик или какой другой измерительный, информационный прибор?
Может кто в бытовку себе провод протянул после выключателя шкафа на каллорифер погреться?
Неплохо бы замерить ток утечки, включив в разрыв цепи, где искрит, амперметр.
-
- Сообщение
- volodj / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Искрит при соединении газовой трубы
-
- Сообщение
- yri
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Искрит при соединении газовой трубы
volodj писал(а):счетчика нет, есть переход на другой РЩ, сегодня его тоже отключили искра есть, амперметром не мерили, зато вольтметр показывает 4,6 вольта, а как на счет разницы потенциалов между двумя трубами разной длинны, газовая должна быть заземлена?
Само по себе напряжение до 6В - небольшое. Можно надеяться, что такая утечка не повлияет на безопасность работ. А лучше оценить мощность (ток утечки).
Заземлять трубы нужно в соответствии с требованиями ПЭУ
-
- Сообщение
- yri
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Искрит при соединении газовой трубы
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Искрит при соединении газовой трубы
volodj писал(а):Добрый день!
У меня на работе появилась проблема-
Поставили газовые трубы (будут конвектора), старые водяные отрезали. При замене газового счетчика на соединении (счетчик-труба) пошла искра, также искрит при соединении газовой трубы и старой трубой отопления, которая в нескольких местах обрезана котлы и насосы обесточены, заземление в пределе 5,5 Ом начали искать откуда.
Нашли, если, выключить РЩ в токарном цеху (есть несколько станков), искры нет, начали искать какая линия их 8, вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Вся ваша проблема в том что не выполнено ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
Вот у вас и возникля разница в потенциале между вашей трубой и ГЗШ (главной заземляющей шиной)
Присоедините вашу трубу проводником к ГЗШ все станит на свои места.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Переодически бьет током от трубы отопления.
Натали в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 737
-
Натали
28 июл 2013, 16:20
-
Переодически бьет током от трубы отопления.
-
-
Пластиковые трубы для электропроводки. DKC
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 118
-
electrohoz
10 фев 2014, 19:07
-
Пластиковые трубы для электропроводки. DKC
-
-
Розетка в кухне для газовой плиты
1, 2 MrGalaxy в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 4730
-
slavapril
27 сен 2011, 00:00
-
Розетка в кухне для газовой плиты
-
-
Искрит генератор УГБ 6000 Е
Александр Валерьевич в форуме Электрооборудование, электротехника - 16
- 324
-
elhouse
24 фев 2013, 16:41
-
Искрит генератор УГБ 6000 Е
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45