- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Артём / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
Темы не дублируем.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
Щиты распределительные произв. и обществ. зданий.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Артём / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
Иными словами, на вводе 3ф распредщита должен стоять трёхфазный выключатель без токового расцепителя (рубильник) или автоматический выключатель.
ЗЫ. для розеточной сети 25А в административном корпусе... круто!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Артём / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
К тому же если проверка какая будет, то все шишки на Меня, энергетики тут будут непричём.
P.S. А что не так если 25А на розетки????
Заранее спасибо.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
Кроме того, при отсутствии вводного АВ щиток должен иметь вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи, нулевых рабочих и защитных, то есть не непосредственное подключение к гребёнке.
Более того, требование возможности снятия напряжения со всех автоматов предписано п. 4.1.12 ПУЭ.
В итоге имеем. На вводе должно быть устройство для размыкания всех полюсов: АВ, рубильник или зажимы (клеммы на линейке автоматов, полагаю, не прокатят)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
А что не так если 25А на розетки????
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Артём / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
По поводу 25 А: ВА 47-29 25А у нас как правило идёт на каждую комнату, для питания розеток бытового назначения (на компы отдельные линии), проводка на розетки ПВС 3*2,5; а номинал самих розеток, зависит от их количества и предполагаемого использования. Разве что-то не так??
P.S. Очень понравился Ваш форум, если Вы не против, буду обращаться с вопросами, Я ещё не особо опытен в этой теме. По возможности, буду кому то помогать, кое что Я всё таки знаю. )
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соответствует ли нормам и требованиям.
Разве что-то не так??
1. Провод ПВС не предназначен для стационарной проводки по определению. ПУЭ предписывает
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
2. Розетки бытового назначения производятся на 10 и 16А. Розетки являются составной частью групповой линии. АВ устанавливается для защиты групповой линии. Не замечаете несоответствия?
3. АВ 25А имеет ток неотключения 25*1,13=28А.
АВ 25А может в течении часа "держать" ток 25*1,45-36А
Допустимый длительный ток для 3*2,5 27А.
А теперь подумайте, что может произойти с розетками и проводкой при такой "защите".
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |