Две фазы в исправной сети 220V
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Две фазы в исправной сети 220V
Пожарник на работе докопался до незакрытых распределительных коробок в бытовке. Крышек от установленных коробок не нашлось, поэтому пришлось раскручивать скрутки в коробках и менять сами коробки. Но, отключив вводной автомат в щите, я обнаружил индикаторной отвёрткой наличие фазы на вводе в бытовку. Подумал, что люди, собиравшие щиток, пустили через автомат ноль, а фазу кинули напрямую. Но в щите на нулевой шине индикатор также засветился, причём в полную силу, также, как на фазе. Обрыв нуля исключен - все приборы в бытовках, запитанных от щита(их несколько), работают исправно, перепады напряжения были бы заметны. Тогда я подумал, что не стоит доверять китайскому индикатору за 70 рублей и взялся за свой прибор(мультиметр, в смысле). Здесь и начинается самое интересное: в любой розетке при нагруженной и исправно работающей сети прибор показывает напряжение 220V(+\- копейки) между двумя выводами этой розетки, но между любым отдельно взятым контактом розетки и землёй - также 220(измерения напряжения относительно земли производились с помощью забитой в землю железной арматуры). В щите ситуация аналогичная - у фазы и нулевой шины одинаковый потенциал относительно земли - 220, но между L и N также 220V.
Как это возможно?
Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость?
Вот схема:
Первый щит представляет из себя ящик с тремя шинами, две из которых запитаны приходящим хрен знает откуда кабелем, а третья бездействует. От него запитан второй щит, от которого запитана бытовка. Две фазы присутствуют уже в щите N1.
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Попробуй двухполюсным индикатором посмотреть.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
- Тех. поддержка
- Электрик
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Re: Две фазы в исправной сети 220V
А ящик положи поближе к террористам игил.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
- Тех. поддержка
- Электрик
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Чувствительность у индикаторов к наводке высокая.
Re: Две фазы в исправной сети 220V
Запрещала писал(а):
У треугольника фазное с линейным совпадают.
Да, верно, спасибо за поправку, я выразился криво, - под фазным напряжением имелись-в-виду напряжения между началом и концом каждой отдельно взятой фазной обмотки при переключении на звезду.
Запрещала писал(а):
Если чисто умозрительно, то такое может быть при одной фазе, закороченной на землю.
Подозреваю, что так оно и есть, ибо лампочка с любого светильника на 220V одинаково ярко сияет в любом месте, где на схеме выше расположен вольтметр.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 10
- 1521
-
RandoM
08 июл 2010, 21:05
-
-
Электрощит спецтоков ~220V/400Hz, ~220V/50Hz, ~36V/50Hz
Артём » 11 мар 2010, 11:39 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 1097
-
Артём
11 мар 2010, 11:39
-
-
- 19
- 1421
-
slavapril
21 янв 2011, 21:04
-
-
Электродвигатель АИР112М2 под 220V
S@AH@ » 13 ноя 2011, 15:06 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 12
- 976
-
kustovup
15 ноя 2011, 23:25
-
-
-
Подключение трехфазного тэна к 220V Вложения
Artur » 19 авг 2011, 00:54 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 7115
-
PavelP-y
30 мар 2012, 11:20
-
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей