Освещение в пожароопасных помещениях

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Andrey Nikolaevich
Автор темы
Участник
Участник

Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Andrey Nikolaevich » 27 май 2016, 14:01

Собственно вопрос такой:
Можно ли применять в подземных автопарковках светодиодные светильники с рассеивателем из поликарбоната.По пожарным нормам про светодиоды ничего не сказано, а с лампами накаливания и ЛЛ обязательно рассеиватель стекло.
Кто в курсе, или может есть знакомый пожарный....ответьте пжлста!)

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Объявления » 27 май 2016, 14:01

Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Похожие темы » 27 май 2016, 14:01

Посмотрите здесь:
Выключатели в складских помещениях
Lezard LED освещение.
Освещение на 36 Вольт
Уличное освещение
Светодиодное освещение
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Anatoliy » 29 май 2016, 12:14

ПУЭ 7.4.33
В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andrey Nikolaevich
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Andrey Nikolaevich » 30 май 2016, 09:27

А со светодиодами если светильник, и помещение не складское, а подземный паркинг???

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Anatoliy » 30 май 2016, 18:52

Andrey Nikolaevich писал(а):
Источник цитаты а подземный паркинг???

А подземный паркинг у вас что не относится к пожароопасному помещению.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andrey Nikolaevich
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Andrey Nikolaevich » 31 май 2016, 09:55

Anatoliy писал(а):
Источник цитаты
Andrey Nikolaevich писал(а):
Источник цитаты а подземный паркинг???

А подземный паркинг у вас что не относится к пожароопасному помещению.

Относится. А для чего стекло нужно, для защиты ламп, или для защиты от ламп ?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Anatoliy » 31 май 2016, 10:12

ПУЭ 6.6.5
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.

ГОСТ Р 53320—2009 СВЕТИЛЬНИКИ Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
4.1.1 Светильники должны быть сконструированы таким образом, чтобы их пожарная без-
опасность обеспечивалась как в нормальном режиме работы, так и при возникновении возможных
неисправностей и нарушении эксплуатации.


4.1.2 Изделия, применяемые как комплектующие элементы светильника, должны быть пожаробе-
зопасными.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andrey Nikolaevich
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в пожароопасных помещениях

Сообщение Andrey Nikolaevich » 31 май 2016, 10:14

Спасибо! Всё ясно!

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей