Муфты на 3-ф
Вопрос:
Что есть "маломерные отрезки" - можно ли применить требование о 10% от общ. длинны?
Что есть "протяженные кабельные линии" - 200 м 5х70 это "протяженная"?
В том же пункте ПУЭ "6 муфт на 1 км кабеля" - 100 + 20 м. 5х35 пройдёт? А 10+100 5Х70?
-
- Сообщение
- Андрей 74
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
claimant писал(а):маломерные отрезки
Зависит от марки кабеля. Можно взять из таблиц "Строительные длины кабельно-проводниковой продукции".
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
- claimant / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
По ПУЭ - нельзя маломерные отрезки!
Строительные длины - не менее 50 м -это маломерные отрезки!
Конкретизируем трабл: ВВГнг-ls 5х70 120м=100м+20м, можно так?
ИМХО: можно, т.к "менее 6 муфт на 1 км."
А таблица ваша не допускает присутствие в ПАРТИИ кабелей строительной длиной 300 м.
более 10 процентов кусков с длинной не менее 50 м.
Размотка была 400 с гаком метров неразрывно на катушке. 2 нитки положил, на 3-юю не хватило.
Прораб заказывал с ВРУ-шных размеров, без привязки к факту.
Что делать - заказывать цельный кусок 120 м. или смуфтовать (кусок есть недостающий)
Нужно обоснование для заказчика - почему так можно/нельзя делать.
(кабель денег стоит неслабых, в спецификациях и сметах новый (120м) естественно, не проходит.
P.S Технадзора, как такого нет
Причина: Удалил лишний мусор
-
- Сообщение
- Андрей 74
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
Думаю, в вашем случае одна муфта не противоречит правилам, даже если бы пришлось наращивать 1м. В ПУЭ ничего не сказано о маломерном отрезке в единственном числе. Юридически вроде бы один маломерный отрезок никак не регламентируется.
Думаю, что наращивать недостающие метры можно любым кусочком, при условии, что это единственный кусочек в линии, который меньше половины длины всей линии.
-
- Сообщение
- claimant / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
Но, хотелось бы отсыл к какому-нибудь нормативу:
Что-то типа: "6 муфт на 1 км, при условии длины каждого присоединяемого куска не менее 10% от общей длинны линии".
Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"
-
- Сообщение
- Андрей 74
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
раньше не было такого кабеля как у вас, наверное и точного правила на него не найти...
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Муфты на 3-ф
claimant писал(а):Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"
Если смущает, выкапывайте старый кабель и прокладывайте новый.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Муфты на 3-ф
На месте заказчика я бы запретил вам использовать куски, там где кабель должен быть цельным. Чем больше муфт - тем менее надежная КЛ.
-
- Сообщение
- claimant / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Муфты на 3-ф
То нельзя.......я бы запретил.......выкопай и положи новый......
Ребята, по сути - это только слова.
Нужны доказательства, что нельзя к 100м куску ВВГ 5х70 пришпандорить 20м кусок такого же сечения.
(кабель, к стати, по лотку).
Нужен однозначно трактуемый пункт любых Правил, Инструкций и иных нормативов.
Короче, документальное подтверждение необходимого увеличения сметы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
elhouse в форуме Библиотека электрика - 0
- 3875
-
elhouse
06 мар 2009, 11:19
-
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|