Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Вопрос: Что есть "маломерные отрезки" - можно ли применить требование о 10% от общ. длинны? Что есть "протяженные кабельные линии" - 200 м 5х70 это "протяженная"?
В том же пункте ПУЭ "6 муфт на 1 км кабеля" - 100 + 20 м. 5х35 пройдёт? А 10+100 5Х70?
Что-то не вяжется табличка с вопросом. По ПУЭ - нельзя маломерные отрезки! Строительные длины - не менее 50 м -это маломерные отрезки! Конкретизируем трабл: ВВГнг-ls 5х70 120м=100м+20м, можно так? ИМХО: можно, т.к "менее 6 муфт на 1 км." А таблица ваша не допускает присутствие в ПАРТИИ кабелей строительной длиной 300 м. более 10 процентов кусков с длинной не менее 50 м. Размотка была 400 с гаком метров неразрывно на катушке. 2 нитки положил, на 3-юю не хватило. Прораб заказывал с ВРУ-шных размеров, без привязки к факту. Что делать - заказывать цельный кусок 120 м. или смуфтовать (кусок есть недостающий) Нужно обоснование для заказчика - почему так можно/нельзя делать. (кабель денег стоит неслабых, в спецификациях и сметах новый (120м) естественно, не проходит. P.S Технадзора, как такого нет
Последний раз редактировалось elhouse 03 дек 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Удалил лишний мусор
Похоже эти таблички для расчета заводских поставок кабеля покупателю... Думаю, в вашем случае одна муфта не противоречит правилам, даже если бы пришлось наращивать 1м. В ПУЭ ничего не сказано о маломерном отрезке в единственном числе. Юридически вроде бы один маломерный отрезок никак не регламентируется. Думаю, что наращивать недостающие метры можно любым кусочком, при условии, что это единственный кусочек в линии, который меньше половины длины всей линии.
Да, логически верно. Но, хотелось бы отсыл к какому-нибудь нормативу: Что-то типа: "6 муфт на 1 км, при условии длины каждого присоединяемого куска не менее 10% от общей длинны линии". Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"
ПУЭ: 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
раньше не было такого кабеля как у вас, наверное и точного правила на него не найти...
claimant писал(а): Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"
Если смущает, выкапывайте старый кабель и прокладывайте новый.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Что такое маломерные куски. Если перевести на понятный язык, то нельзя вместо цельного кабеля использовать кабель собраный из кусков (обрезков). Муфты допускаются в процесс эксплуатации, когда повреждения в кабеле. На месте заказчика я бы запретил вам использовать куски, там где кабель должен быть цельным. Чем больше муфт - тем менее надежная КЛ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
То нельзя.......я бы запретил.......выкопай и положи новый......
Ребята, по сути - это только слова. Нужны доказательства, что нельзя к 100м куску ВВГ 5х70 пришпандорить 20м кусок такого же сечения. (кабель, к стати, по лотку). Нужен однозначно трактуемый пункт любых Правил, Инструкций и иных нормативов. Короче, документальное подтверждение необходимого увеличения сметы.