Муфты на 3-ф

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
claimant
Автор темы
Новенький

Муфты на 3-ф

Сообщение claimant » 30 ноя 2014, 11:51

По ПУЭ (2.3.70)
► Показать спойлер

Вопрос:
Что есть "маломерные отрезки" - можно ли применить требование о 10% от общ. длинны?
Что есть "протяженные кабельные линии" - 200 м 5х70 это "протяженная"?

В том же пункте ПУЭ "6 муфт на 1 км кабеля" - 100 + 20 м. 5х35 пройдёт? А 10+100 5Х70?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Муфты на 3-ф

Сообщение Объявления » 30 ноя 2014, 11:51

Муфты на 3-ф

Сообщение Похожие темы » 30 ноя 2014, 11:51

Посмотрите здесь:
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение Андрей 74 » 03 дек 2014, 13:46

claimant писал(а):
маломерные отрезки


Зависит от марки кабеля. Можно взять из таблиц "Строительные длины кабельно-проводниковой продукции".

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение elhouse » 03 дек 2014, 13:52

Строительные длины кабельно-проводниковой продукции:
i5.doc
(186.5 КБ) 57 скачиваний
i5.doc
(186.5 КБ) 57 скачиваний
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
claimant
Автор темы
Новенький

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение claimant » 03 дек 2014, 21:06

Что-то не вяжется табличка с вопросом.
По ПУЭ - нельзя маломерные отрезки!
Строительные длины - не менее 50 м -это маломерные отрезки!
Конкретизируем трабл: ВВГнг-ls 5х70 120м=100м+20м, можно так?
ИМХО: можно, т.к "менее 6 муфт на 1 км."
А таблица ваша не допускает присутствие в ПАРТИИ кабелей строительной длиной 300 м.
более 10 процентов кусков с длинной не менее 50 м.
Размотка была 400 с гаком метров неразрывно на катушке. 2 нитки положил, на 3-юю не хватило.
Прораб заказывал с ВРУ-шных размеров, без привязки к факту.
Что делать - заказывать цельный кусок 120 м. или смуфтовать (кусок есть недостающий)
Нужно обоснование для заказчика - почему так можно/нельзя делать.
(кабель денег стоит неслабых, в спецификациях и сметах новый (120м) естественно, не проходит.
P.S Технадзора, как такого нет
Последний раз редактировалось elhouse 03 дек 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил лишний мусор

Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение Андрей 74 » 03 дек 2014, 22:19

Похоже эти таблички для расчета заводских поставок кабеля покупателю...
Думаю, в вашем случае одна муфта не противоречит правилам, даже если бы пришлось наращивать 1м. В ПУЭ ничего не сказано о маломерном отрезке в единственном числе. Юридически вроде бы один маломерный отрезок никак не регламентируется.
Думаю, что наращивать недостающие метры можно любым кусочком, при условии, что это единственный кусочек в линии, который меньше половины длины всей линии. :-)

Нет аватара
claimant
Автор темы
Новенький

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение claimant » 03 дек 2014, 22:46

Да, логически верно.
Но, хотелось бы отсыл к какому-нибудь нормативу:
Что-то типа: "6 муфт на 1 км, при условии длины каждого присоединяемого куска не менее 10% от общей длинны линии".
Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"

Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение Андрей 74 » 03 дек 2014, 23:12

ПУЭ:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.

раньше не было такого кабеля как у вас, наверное и точного правила на него не найти...

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение electrohoz » 04 дек 2014, 10:19

claimant писал(а):
Очченно смущает запрет на использование неких "маломерных кусков"


Если смущает, выкапывайте старый кабель и прокладывайте новый.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение nikola » 04 дек 2014, 15:49

Что такое маломерные куски. Если перевести на понятный язык, то нельзя вместо цельного кабеля использовать кабель собраный из кусков (обрезков). Муфты допускаются в процесс эксплуатации, когда повреждения в кабеле.
На месте заказчика я бы запретил вам использовать куски, там где кабель должен быть цельным. Чем больше муфт - тем менее надежная КЛ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
claimant
Автор темы
Новенький

Re: Муфты на 3-ф

Сообщение claimant » 04 дек 2014, 19:23

То нельзя.......я бы запретил.......выкопай и положи новый......

Ребята, по сути - это только слова.
Нужны доказательства, что нельзя к 100м куску ВВГ 5х70 пришпандорить 20м кусок такого же сечения.
(кабель, к стати, по лотку).
Нужен однозначно трактуемый пункт любых Правил, Инструкций и иных нормативов.
Короче, документальное подтверждение необходимого увеличения сметы.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей