Электромонтаж в ангаре
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Владимир М.
Автор темы - Заглянувший
Электромонтаж в ангаре
Выделено 3-и помещения:
склад 2-го этажа;
склад 1-го этажа и мастерская с мойкой.
В каждом надо организовать освещение (со своим ЩО), а в мастерской ещё и ЩС для оборудования.
Мои вопросы:
1. Для данного ангара обязательно ли наличие помещения щитовой?
2.Если не обязательно то нужен ли ВРЩ или же достаточно кинуть "шлейфом" (ввод-ЩС-ЩО1-ЩО2-ЩО3)?
3. Достаточным ли будет использование гофры для прокладки кабеля (ГОСТовский ВВГ) или же рассматривать что то посерьёзнее - трубы, металлорукова?
4. Какого заземления будет достаточно для данного ангара, с учётом что почва - глина, песок? Заранее благодарен. С уважением. Владимир.
P.S. Буду признателен, если дадите №№ статей СНиП, ПУЭ... на которые опираетесь.
Re: Электромонтаж в ангаре
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Электромонтаж в ангаре
Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения
12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания.
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
1. Можно установить и ГРЩ без выделения помещения под щитовую. Но вот место выбрать , вопрос.
2. Шлейф исключается. На каждый щиток своя группа в ГРЩ
3. Смотрите ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПУЭ глава 1.7.
Начиная с шины ГЗШ , повторного заземления, Основной системы уравнения потенциалов
Re: Электромонтаж в ангаре
Владимир М. писал(а):
3. Достаточным ли будет использование гофры для прокладки кабеля (ГОСТовский ВВГ) или же рассматривать что то посерьёзнее - трубы, металлорукова?
Как показывает практика, на мойке гофру лучше не использовать, так как она легко разрушается кельхером!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot, миш и 0 гостей