Монтаж в распределительном щите
(Клемник для состыковки алюминия и меди)
Ввод снизу, отводы снизу
Ввод сверху, отводи снизу
Ввод сверху отводы сверху
Отблагодарить »
Re: Монтаж в распределительном щите
Cikaviy писал(а):
Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке.
Второй.
Отблагодарить »
Re: Монтаж в распределительном щите
Но.
1. Где РЕ проводник
2. Почему на автоматику нет защитного автомата. А только защищается вводным автоматом.
3. Где заземление щитка (если это только не пластиковый бокс.
4. Обычно расположение автоматов слева направо. И нумерация идет слева направо.
Отблагодарить »
-
Cikaviy
Автор темы - Новенький
Re: Монтаж в распределительном щите
В ЩУ свой автомат
Пластиковий бокс
Повышаю дуракозащищенность.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Прошу простить,мне просто интересно, а почему второй, первый вроде проще.
Отблагодарить »
Re: Монтаж в распределительном щите
Cikaviy писал(а):
Прошу простить,мне просто интересно, а почему второй, первый вроде проще.
Ввод должен быть с верху! Правила эксплуатации системы защитной автоматики!
Отблагодарить »
Re: Монтаж в распределительном щите
Cikaviy писал(а):
Заземляются непосредствено на контур в месте установки. ТТ схема. Защитний ноль в здание не приходит.
Тогда как то не совпадает у вас
ПУЭ
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Cikaviy писал(а):
Повышаю дуракозащищенность.
А электрик со стажем влетит под напряжение, из за вашей выдумки.
Отблагодарить »
Re: Монтаж в распределительном щите
Anatoliy писал(а):
А электрик со стажем влетит под напряжение, из за вашей выдумки.
Соглашусь, электричество это не игрушки!
Отблагодарить »
-
- 13
- 833
-
FRIM@N
01 окт 2011, 15:55
-
- 2
- 726
-
Pukin
18 сен 2012, 08:37
-
- 25
- 1413
-
Ergan
19 апр 2013, 09:38
-
- 7
- 609
-
Vitaas7
21 янв 2015, 14:46
-
-
Номинал общего автомата в квартирном щите?
Grumm » 02 май 2012, 18:08 » в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 546
-
sergey_sav
02 май 2012, 23:56
-
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей