Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в Клуб электриков?
Нет аватара
Alexsandr.
Автор темы
Новенький

Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Alexsandr. » 23 май 2014, 12:43

Добрый день! Имеется крыша здания, тип крыши "плоская"! На крыше установлено 8 светильников на лампах ДРЛ 400 для освещения периметра здания . На данный момент ситуация с проводкой плачевная, выполнена в гофре диаметр 16, в некоторых местах гофра с распаячными коробками кинуты просто поверх крыши. От воздействия внешних факторов гофра вся потрескалась а в распаячных коробках собирается вода!
Вопрос вот в чем:
Чем можно заменить эту порнографию а именно поменять на более безопасную прокладку проводов?
Чем можно заменить гофру?
Знаю что ПУЭ запрещает вести наружную электропроводку по крышам здания а по чердаку провести нет возможности!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение electrohoz » 23 май 2014, 17:35

Alexsandr. писал(а):
Чем можно заменить эту порнографию а именно поменять на более безопасную прокладку проводов?


Установить распаечные коробки класса iP 65, а обычную гофру можно поменять, на гофру ПМД, она прочнее.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...

Отблагодарить »
Нет аватара
Alexsandr.
Автор темы
Новенький

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Alexsandr. » 23 май 2014, 23:04

Можно ложить в в трубе ПВХ ?
Как Гофра ПНД и труба ПВХ гладкая реагирует на морозы до -40 и жару +35, прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и на атмосферные осадки?
gl_tr_01.JPG
IMG_3103_новый размер.jpg
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Anatoliy » 23 май 2014, 23:50

Возьмите трубы от DKC.
Трубы ПВХ (серия 6UF)
Эти трубы как раз для наружной прокладки.
В них применен пластик как светостабилизирующий, так и морозостойкий.
Делайте монтаж на высоте 100 мм от полотна крыши.
Мы применяли держатели для молниезащиты вот эти что на рисунке, садили на клей к крыше.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Нет аватара
Alexsandr.
Автор темы
Новенький

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Alexsandr. » 24 май 2014, 12:30

Спасибо Anatoliy, возьму трубы ПВХ от DKC думаю это будет наилучший вариант.
Еще один вопрос: Можно ли проложить вводной кабель до первой распаячной коробки в металлическом лотке ?
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Anatoliy » 24 май 2014, 13:16

Можно проложить и в лотке. Только в перфорированном лотке тот что у вас на рисунке, если будите прокладывать по улице то в нем осы могут свить гнезда.
И так об со временем засорится и будет грязным пятном . Ложите закрытый.

Отблагодарить »
Нет аватара
Alexsandr.
Автор темы
Новенький

Re: Прокладка Электропроводки по плоской крыше!

Сообщение Alexsandr. » 24 май 2014, 15:06

Спасибо за помощь! По возможности выложу фото проделанной работы!
Если есть желающие можем продолжить тему!

Отблагодарить »
  • Рекомендуемый контент

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей