Сечение провода в офисе.
Есть офисное здание из 10 помещений (офисов).Перед каждым офисом планируется распред-коробка.Какого сечения требуется провести кабель магистральный(через все распред-коробки).
Ответвления на офис кабель ВВГнг 3*2.5 мм^2.Суммарная мощность всех потребителей в офисе на все 3 фазы 6 кВт.
Получается на 1 фазу в среднем2 кВт.Помещений 10.Итого 20 кВт.Значит кабель должен быть ВВГнг-Ls 5*25 мм.
Подрядчик же упирается в смету и желает провести магистральный кабель ВВГнг 5*10 мм^2. Отсуда вопрос.Кто прав...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Сечение провода в офисе.
Какие, нафиг (простите) распред. коробки при таких сечениях и мощностях?
Или теперь так модно называть распред. щиты с автоматами?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Сечение провода в офисе.
Topolskiy писал(а):Есть офисное здание из 10 помещений (офисов). Перед каждым офисом планируется рас пред-коробка. Какого сечения требуется провести кабель магистральный(через все рас пред-коробки).
На каждый офис, нужно вести отдельную группу автоматов.
Например офис №1: Освещение, автомат от 10 до 16А и кабель Num нг ls или Ввг нг ls 3х1,5.,
Розетки, автомат 20А и УЗО 25А 30mA, кабель Num нг ls или Ввг нг ls 3Х2,5 и так, к каждому офису, не забыв про гофру.
-
- Сообщение
Re: Сечение провода в офисе.
Мы сейчас не рассматриваем что должно стоят в РЩ в каждом офисе.
Есть мощность вех потребителей -60 кВт.На все 10 офисов.
Схема такая.В офисе стоит РЩ с автоматами.От него отходит кабель ВВГнг 3*2,5 в орех(в котором соединяется с магистральным кабелем(общим),которую в свою очередь идет в РЩ этажа.И так 10 раз.
Кабель магистральный один.просто он проходит через все 10 орехов.КАКОГО сечния нужно выбрать кабель чтобы он выдержал нагрузку в 60 кВт.
Я пришёл за помощью.Так по возможности окажите её пожалуйста.
-
- Сообщение
Re: Сечение провода в офисе.
Topolskiy писал(а):КАКОГО сечния нужно выбрать кабель чтобы он выдержал нагрузку в 60 кВт.
Я пришёл за помощью.Так по возможности окажите её пожалуйста.
Согласно:
ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ включ. с медными жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А*
Ток *, А, для проводов и кабелей,трехжильных,при прокладке в воздухе, сечение
- 16 мм2 ток 87 А
- 25 мм2 ток 115 А
60 кВт - ток по каждой фазе примерно 90.9 А...
т.е 16мм2 подойдет с большой натяжкой
25 мм2 - то что нужно.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды:
Может подойти и кабель 10 мм2, смотря как будет происходить потребление нагрузки.
Нужны рассчеты.
-
- Сообщение
Re: Сечение провода в офисе.
Topolskiy писал(а):Есть мощность вех потребителей -60 кВт.На все 10 офисов.
Исходя с этих данных кабель магистрали будет 5*25. (по меди)
Но это установленная мощность т.е Ру
Теперь вам осталось вычислить расчетную мощность Рр. Расчетная мощность будет зависеть от коэффициента спроса Кс. Тогда сечение кабеля возможно уменьшится до 5*16 (по меди)
Topolskiy писал(а):.От него отходит кабель ВВГнг 3*2,5
Не 2,5, а не менее 3*4.0
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Сечение кабеля тоньше чем указано!
bob в форуме Электроустановочные изделия - 10
- 749
-
sergey_sav
07 апр 2011, 23:00
-
Сечение кабеля тоньше чем указано!
-
-
Как выбрать сечение кабеля?
jovani в форуме Электроустановочные изделия - 6
- 563
-
Looking
09 фев 2011, 09:21
-
Как выбрать сечение кабеля?
-
-
сечение вводного кабеля
1, 2 Andropoff в форуме Электроустановочные изделия - 31
- 3455
-
Anatoliy
06 фев 2011, 18:47
-
сечение вводного кабеля
-
-
Сечение проводов в хрущовках
Юрий_Ю в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 434
-
sergey_sav
08 фев 2011, 22:48
-
Сечение проводов в хрущовках
-
-
сечение кабеля
1, 2 yura в форуме Электроустановочные изделия - 24
- 3195
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
19 июн 2010, 18:23
-
сечение кабеля
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|