Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
1. количества муфт превышающее норму.
2. Протокол испытания и заключение лаборатории.
Все дальнейшие решения по эксплуатации принимает заказчик
-
- Сообщение
- staryi / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
-
- Сообщение
- staryi / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
Инспектор поможет, а может и накажет, особенно за ноль по броне...
-
- Сообщение
- staryi / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
Будем писать письмо в казначейство. Сошлюсь на ПУЭ:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Этот пункт относится к питающим кабельным линиям, или же к распределительным, то бишь внутри зданий?
И как определить по чему идет нуль, по броне или по оболочке??? Начальник лаборатории спросил, а нуль по чему идет, по броне или по оболочке? В момент прокладки кабелей (1986г.) мне было 4 года... Вот откуда я знаю, по чему идет нуль? Типо, если по оболочке, то ничего страшного, у них 70 % кабельных линий такие...Пипец, мне от этого ни сколько не легче.
Могу ли я пункт 7.1.45 ПУЭ приписать сюда?
И, да. Как определить тогда сечение в данном случае нулевой жилы? Напомню кабель ААБЛ 3х120.
-
- Сообщение
- staryi / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
ПУЭ: 1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы.
Все... Я в тупике.. Как же мне их заставить поменять кабеля!?
-
- Сообщение
- Mixas
- Тех. поддержка
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +4 / -0
Re: Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
staryi писал(а):Все... Я в тупике.. Как же мне их заставить поменять кабеля!?
Не ищите проблем там где их нет! У вас всё сделано хорошо и надёжно ещё в те славные советские времена. Нуль идёт по алюминиевой оболочке по толстой алюминиевой трубе ( Марка кабеля АА) с хорошим конструктивным охлаждением. Каждое испытание кабеля не делают его лучше !. (Делают его хуже) Достаточно просто контролировать изоляцию. Поэтому примите ситуацию как есть и ни кого не напрягайте.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Рус-Англ и Англ-Рус словарь терминологии кабельной техники
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 2
- 260
-
electrohoz
31 мар 2014, 21:46
-
Рус-Англ и Англ-Рус словарь терминологии кабельной техники
-
-
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
elektrick в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 1344
-
sergey_sav
27 янв 2013, 23:10
-
Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
-
-
задачки: нахождение кз в линии и коэф. передачи ФСП
vovanrus в форуме Ваш репетитор - теория - 0
- 249
-
vovanrus
20 окт 2011, 13:08
-
задачки: нахождение кз в линии и коэф. передачи ФСП
-
-
Групповые линии электропроводки в квартире
dozhdik52rus в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 431
-
dozhdik52rus
25 авг 2013, 13:03
-
Групповые линии электропроводки в квартире
-
-
Соединение подключения к воздушной линии?
AmGadm в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 9
- 2138
-
Fktrctq
26 ноя 2011, 12:29
-
Соединение подключения к воздушной линии?
-