Отдельное заземление в гараже
Это моё первое сообщение на данном форуме, т.к. решил сам впервые провести проводку в гараже. Пока для меня почти всё понятно, но есть вопросы. Наиболее актуален следующий:
гараж нахожится на 1 участке с домом, вводной провод будет идти из дома, около дома имеется контур заземления, т.е. к гаражу можно пустить по воздуху 3-х жильный провод....как лучше сделать: пустить 3-х жильный провод сразу в гараж или до гаража пробросить только фазу и 0, а в гараже забить отдельный контур? Не будет ли в будущем проблем со срабатыванием УЗО в доме из-за воздушки, где будет земля идти (ну там провод износится или влажность большая)?
Спасибо.
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
nikola писал(а):На однофазное подключение хватит и одного контура.
А что, если бы было трехфазное подключение, то надо было бы и для гаража отдельный контур? Если не трудно, то обьясните зачем
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
Иногда единственной реальной защитой является заземление всех нетоковедущих частей (проводников), которые могут оказаться под напряжением. Связать их между собой и на контур через шину в щитке, корпус которого, кстати, тоже нужно заземлить в первую очередь. Т.е. выполнить ДСУП. И потом уже не забывать о дифзащите.
В общем делается все для безопасности и делается в зависимости от объстоятельств.
Как то так.
Не столько исходя из того что так должно быть, сколько из соображения собственной безопасности.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
seregin писал(а):Неожиданно возник ещё один вопрос: в данном случае нужно ставить на гараж отдельный дифавтомат (в доме, откуда будет идти вводной кабель, дифавтомат стоит) наряду с автоматами (на розетки и освещение)?
А будет удобно при срабатывании Дифа возвращаться из гаража в дом, чтобы включить напряжение? Или если при утечке в гараже будет срабатывать Диф на дом. (Уточните: упомянутый Диф в доме только на гараж?)
ИМХО: в доме на кабель гаража автомат большего номинала (но, естественно, учитывая сечение кабеля), а в гараже Дифы и автоматы по необходимости и с соблюдением селективности.
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
Пока думаю так: в гараже поставить УЗО меньшим номиналом, чем в доме и несколько автоматов (розетки, освещение и т.п.)
Если будет утечка или КЗ в гараже, будет выбивать автоматы/УЗО/дифавтомат как в гараже, так и в доме или только в гараже? Хотелось бы, чтобы дом не затрагивало.
И ещё 1 вопрос: в щитке гаражном будут установлены 2 шины, одна N, одна PE. Как они должны визуально отличаться? Где-то я вычитал, что одна из шин устанавливается на изолятор, одна - нет. Посмотрел подключение на бане (проводку вели полгода назад нанятые электрики), там эти шины абсолютно идентичны.
Спасибо за понимание и ответы.
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
seregin писал(а):В доме стоит дифавтомат большим номиналом и автоматы на комнаты (отдельного автомата на гараж нет), один из автоматов в т.ч. на провод, выходящий из дома в гараж.
Уточните: 1. Номинал этого Дифа.
2. Он подключен до автоматов (тогда почему Диф, а не УЗО?) или параллельно ним?
3. До него есть устройства зашиты? (если есть, тогда кабель гаража можно вывести на отдельный автомат).
seregin писал(а):Если будет утечка или КЗ в гараже, будет выбивать автоматы/УЗО/дифавтомат как в гараже, так и в доме или только в гараже?
Всё зависит от номиналов автоматов. Выложите фото, либо распишите подробно.
seregin писал(а): в щитке гаражном будут установлены 2 шины, одна N, одна PE. Как они должны визуально отличаться?
Визуально будет отличатся цвет проводов, к ним подключенных.
seregin писал(а):Где-то я вычитал, что одна из шин устанавливается на изолятор, одна - нет
В металлических ящиках. Для пластиковых не критично.
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик, затем автоматы по комнатам, первоначально стоял УЗО, вышел из строя, пошел покупать новое, посоветовали дифавтомат (т.к. в него включены функции УЗО)
3. других устройств до него нет, поэтому в гараж провод выведен из одной из комнат
В доме автоматы стоят номиналом от 10 до 25
По цвету проводов и что куда подключать мне (очень на это надеюсь) понятно
Щиток будет пластиковый.
Спасибо.
-
- Сообщение
Re: Отдельное заземление в гараже
seregin писал(а):Дифавтомат на 60 или 63 кажется
63А. А ток отсечки? Если 0,03А, то эта схема несколько неудобна. При утечке в одной из линий, у Вас обесточится весь дом. В оригинале на ввод УЗО с отсечкой 0,1-0,3А, а линии защищать дифами с отсечкой 0,03А (можно одним общим для них УЗО с отсечкой 0,03А). Тогда на гараж автомат, а в гараже дифы (0,03А).
Вопросы не по теме:
nikola писал(а):На однофазное подключение хватит и одного контура
Shturman писал(а):А что, если бы было трехфазное подключение
Всё-таки, сколько фаз у Вас на вводе?
seregin писал(а):1. Дифавтомат на 60 или 63 кажется
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик
Номинал Дифа не больше номинала счётчика?
seregin писал(а): первоначально стоял УЗО
А чем ограничивали ток, чтобы не превысить выделенную мощность? Если она ( выделенная мощность) где-то указана.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение температурного реле в гараже
yakaa в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 653
-
sergey_sav
01 окт 2010, 12:33
-
Подключение температурного реле в гараже
-
-
Горят блоки питания в гараже
Den77 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 6
- 657
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
21 окт 2010, 18:08
-
Горят блоки питания в гараже
-
-
Освещение в гараже при перебоях с электропитанием
bookworm в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 349
-
PavelP-y
27 мар 2012, 11:04
-
Освещение в гараже при перебоях с электропитанием
-
-
Подключение автомагитолы в гараже
1, 2 vladb3 в форуме Радиотехника, электроника - 36
- 2687
-
sergey_sav
24 мар 2011, 16:41
-
Подключение автомагитолы в гараже
-
-
Вопросы по электропроводке в гараже
1, 2, 3 nicserg в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 46
- 4836
-
tourist
12 окт 2014, 22:40
-
Вопросы по электропроводке в гараже
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|