Вводной автомат

Вводной автомат

Не в сети - Новенький

Профиль 
14 май 2013, 06:46 Сообщение
Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается?
Ответить с цитатой 


Re: Вводной автомат

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
14 май 2013, 07:25 Сообщение
Цитата
Как это рассчитывается?

Предполагаю, что по формуле... и вероятнее всего для полной мощности в трёхфазных цепях. Выбор номинала - ближайший к расчётному.
Ответить с цитатой 


Re: Вводной автомат

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
14 май 2013, 20:23 Сообщение
Данил85 писал(а)
Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается?


Видать, просто прикинули, что 160 кВа с трех фаз - это 160000/3=53333Ва на фазу. Соответственно, разделили 53333Ва/220В и получили 242А. Приняли ближайшие 250А.
С остальными значениями также. -):