ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Электромонтаж в нежилых помещениях |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Вводной автомат |
---|
Вводной автомат |
Данил85 - Новенький
|
14 май 2013, 06:46 |
Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается?
|
Re: Вводной автомат |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
14 май 2013, 07:25 |
Цитата Как это рассчитывается? Предполагаю, что по формуле... и вероятнее всего для полной мощности в трёхфазных цепях. Выбор номинала - ближайший к расчётному. |
Re: Вводной автомат |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
14 май 2013, 20:23 |
Данил85 писал(а) Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается? Видать, просто прикинули, что 160 кВа с трех фаз - это 160000/3=53333Ва на фазу. Соответственно, разделили 53333Ва/220В и получили 242А. Приняли ближайшие 250А. С остальными значениями также. |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Электромонтаж в нежилых помещениях |
Полная версия |