Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение nikola » 17 фев 2013, 07:00

Однозначно - это из-за маленького сечения провода, в первую очередь греются контакты.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Объявления » 17 фев 2013, 07:00

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Похожие темы » 17 фев 2013, 07:00

Посмотрите здесь:
Очень сильно греется люстра, до запаха гари.
Диф-автомат 40А греется и горит!
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 17 фев 2013, 15:08

Очень сильно прошу прощения за неверные данные, сечение подводящего провода 25 кв.мм!

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение nikola » 17 фев 2013, 19:08

Надо померить ток когда греется автомат.
И вовремя протягивайте контакты.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 18 фев 2013, 20:41

slavapril писал(а):
Кольцо можно попробовать слегка приплюснуть или точнуть напильником, чтоб уйти от округлой поверхности к более плоской, увеличив тем самым площадь касания провода. Ну, и на автомате шлифануть чем-нибудь. Все-таки попахивает ненадежным контактом.

Проточили кольца напильником, шлифанули наждачком клеммы, автомат, китайское гуано выкинули, поставили группу плавких предохранителей, пока не греется, будем наблюдать, еще раз спасибо.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Василич » 21 фев 2013, 18:19

+ дедовские методы: контактную площадку смазать графитовой смазкой (в крайнем случае смазка ШРУС)...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Sitnikovay
Russia
Заглянувший

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Sitnikovay » 03 фев 2017, 15:59

Насколько я знаю то мощность трехфазного автомата это сумма мощности трех фаз, то есть если трехфазного автомат на 250 а, то сумма по требованию фазам не должна превышать это число, а в идеале должно быть меньше процентов на 10-20

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений