Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:17

Смонтировали новый щиток в школьной столовой, на вводе установлен трехфазный автомат на 100 А, "китаец" Мицубиши, потребляемый ток по фазам 60-95 А, автомат сильно греется в районе контактной группы, заменили автомат на 250 А, тот же "китаец", картина после замены та же! Греется контактная группа автомата, пальцы обжигает! Вопрос - какая причина нагрева и что с этим делать? Сразу уточню - провода на клеммах зажаты намертво.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Объявления » 16 фев 2013, 20:17

Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Похожие темы » 16 фев 2013, 20:17

Посмотрите здесь:
Очень сильно греется люстра, до запаха гари.
Диф-автомат 40А греется и горит!
В цепи сильно нагревается дроссель.
Сильно ли влияет частота на износ электрооборудования?
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 20:43

А каким образом сами провода закреплены в клеммах? Токи-то большие.Что за клеммники?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:52

Провод алюминиевый 10 квадратов, зажат под шайбу с гровером, болт М8, клемм на проводах нет.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 20:57

Глория писал(а):
10 квадратов


максимум для него 60А
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 16 фев 2013, 20:59

Дык провод как раз не греется, греется автомат расчитанный на 250 А

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 21:10

Возможно, площадь касания провода и контакта автомата мала. Провод как оконцован?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 16 фев 2013, 21:18

загнули петлю и зажали под шайбу

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение slavapril » 16 фев 2013, 21:26

Кольцо можно попробовать слегка приплюснуть или точнуть напильником, чтоб уйти от округлой поверхности к более плоской, увеличив тем самым площадь касания провода. Ну, и на автомате шлифануть чем-нибудь. Все-таки попахивает ненадежным контактом.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Глория » 16 фев 2013, 21:34

Да, похоже, спасибо, наверное лучше вообще заменить на многожильную медь и напаять клеммы

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Сильно греется трехфазный автомат на 250 А

Сообщение Anatoliy » 16 фев 2013, 22:43

А наконечники опрессовывать не пытались под такие токи.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей