об изменении в схеме |
---|
об изменении в схеме |
Марина Серова - Заглянувший
|
15 дек 2011, 19:53 |
Кто знает, каков порядок внесения изменений в существующую однолинейную схему электроснабжения нежилого здания от эл.щита в зрительный зал. Кто должен утвердить эту схему. Скажите, пожалуйста, не совсем профессионалу). И еще: сколько киловатт выдерживает трехфазный автомат 100 А ?
|
Re: об изменении в схеме |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
15 дек 2011, 20:24 |
Все изменения или дополнения в электропитании электроустановок знадия решаются через отдел гл. энергетика или ответственного за электрохозяйство.
АВ 3р 100А позволит безболезненно для себя пропустить 66 кВА. |
Re: об изменении в схеме |
Марина Серова - Заглянувший
|
15 дек 2011, 20:36 |
Прошу прощения за дилетантство, но все-таки 66 кВт или квА? или это одно и то же?
И еще: ну, а допустим, если в здании встроенная трансформаторная подстанция имеется, и от трансформатора нагрузка идет к секционным автоматам. Вот, если перераспределить между этими автоматами нагрузку, надо же ведь составлять проект и кто его утверждает? Это же ведь изменение первоначального проекта. |
Re: об изменении в схеме |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
16 дек 2011, 00:18 |
66 кВА - это полная мощность, мощность в киловаттах будет меньше и определяется характером нагрузки.
Можно также учесть, что АВ в 100А может держать достаточно долго ток в 113А (ГОСТ разрешает ) По вопросу изменения схемы щитовой, полагаю, вопрос не плёвый и несомненно потребует расчётов, причём не на коленке... Решите со своим энергетиком, кто возьмёт на себя ответственность? |
Re: об изменении в схеме |
Марина Серова - Заглянувший
|
16 дек 2011, 06:54 |
А правильно мне сказали, что рассчитать допустимую мощность, сверх которой сработает трехфазный АВ, это - корень из 3, умноженное на ток (А), умноженное на напряжение (В) = ... Вт ? А на какое напряжение надо умножать, если автомат 63А? на 380В?(Ой, прям стыдно за такие вопросы, но что поделаешь, электричество - не моя специальность ). А нагрузка - ну, зрительный зал, софиты, прожекторы, часа 4. .
|
Re: об изменении в схеме |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
16 дек 2011, 11:00 |
Не совсем правильно сказали или Вы не совсем правильно поняли.
Смотрим тут, вроде не сложно... Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: об изменении в схеме |
Марина Серова - Заглянувший
|
16 дек 2011, 14:05 |
я даже разницы не вижу((((. . Но, спасибо за это.
|
Re: об изменении в схеме |
electrician - Член клуба
|
03 янв 2012, 23:12 |
Для автомата 63А макс. мощность 41.6 киловатт,100А-65.8 киловатт.Реактивную нагрузку в Вашем случае учитывать не стоит т.к. cos будет близок к 1.
|