Сообщение Grumm » 06 дек 2011, 15:45

Подскажите, есть ли какие либо особенности по освещению в начальных классах - норма освещенности, вид излучения светильников, высота установки выкл/розеток и т.д. Спасибо!

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Освещение для первоклашки.

Сообщение Объявления » 06 дек 2011, 15:45

Освещение для первоклашки.

Сообщение Похожие темы » 06 дек 2011, 15:45

Посмотрите здесь:
Lezard LED освещение.
Освещение на 36 Вольт
Уличное освещение
Светодиодное освещение
Освещение в гараже
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение sergey_sav » 06 дек 2011, 19:40

По школьным и дошкольным учреждениям могу предложить только Территориальные строительные нормы СПб.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение haramamburu » 06 дек 2011, 22:58

Это типа "а у вас есть тетради для первого класса?" :)))
В школах нет конкретно кабинетов "первого класса"... а остальное , какбэ, все стандартно, высота 1.8, освещенность на уровне стола не менее 300 лк

ЗЫ ну да, светильники... д.б. антистробирующими ... хотя в реале в школах (современных) не видел, стоят обычные дроссельные, без сдвигающего кондера , про ЭПРА вообще молчу

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение Grumm » 07 дек 2011, 16:25

"Применяются люминисцентные светильники ... Но допускается использовать и лампы накаливания ..."
Обычные "шары" с теплыми КЛЛ - санпин протестовать не будет?
--------------------------------
"... а у вас есть тетради для первого класса?"
А ведь есть такие -): В косую линейку. По крайней мере раньше были.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение haramamburu » 07 дек 2011, 17:37

Grumm писал(а):
Обычные "шары" с теплыми КЛЛ - санпин протестовать не будет?

Имхо, если уровень освещенности будет соответствовать нормам - то нет.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение slavapril » 07 дек 2011, 18:33

Grumm писал(а):
Обычные "шары"

Доводилось как-то в пионерских лагерях работать. Одно из требований было, чтобы шар цельный был - без отверстия снизу (не "колокольчик"). Объясняли, что, типа, если лампочка взорвется или (что чаще бывает) колба оторвется от цоколя(а обычные лампы тогда на 150 - 200Вт любили это делать), чтоб не упало это хозяйство на голову детям. А розетки и выключатели заставляли делать на 180..200 см от пола, кроме бытовых помещений.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение haramamburu » 07 дек 2011, 18:42

Да, есть такое, т.е. открытых ЛН даже "вне" классов быть не должно - обязательно что б с плафоном
Но шары, описываемые ТС, это есть "поросячий" хвостик в пластиковой колбе

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение для первоклашки.

Сообщение Anatoliy » 08 дек 2011, 04:34

ПУЭ
6.6.30 Штепсельные розетки должны устанавливаться
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
7.1.51
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.

СП 31
8.8 В проектах электрооборудования следует также предусматривать сигнализацию о начале и окончании занятий в школах
PS/ иначе говоря должна быть схема часофикации

Освещенность
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Таблица 2 строка 33
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей