Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.
albert73 писал(а): мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо
Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно И узо лучше взять электромеханическое.. тип А
В блоках питания компов на вводе установлены конденсаторы, которые соединены с корпусом. При включении происходит их зарядка, т.е. возникает утечка и чем больше компьютеров будут одновременно включаться (например, при включении УЗО а также при скачках напряжения в сети и т.п.) тем больше будет суммарный ток утечки, который может достигнуть тока срабатывания УЗО. Аналогичные схемы применяются во многих электронных схемах.