Использование УЗО

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение sergey_sav » 01 сен, 2011 18:47

Должны - розетки
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Re: Использование УЗО

Сообщение Похожие темы » 01 сен, 2011 18:47

Посмотрите здесь:
Использование пьезокерамики
Постоянный ток. Использование в быту.
Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Вопросы и ответы по электрике

Re: Использование УЗО

Сообщение Объявления » 01 сен, 2011 18:47

Нет аватара
КЛИМ
Бригадир
Бригадир

Re: Использование УЗО

Сообщение КЛИМ » 01 сен, 2011 19:20

Сантимм писал(а):
Вопрос у меня по установке УЗО

Приминение УЗО нормируеться нормативними документами-в первую очередь разделами ПУЭ 7 -го издания.Там можете и найти информацию.

Нет аватара
magtol
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение magtol » 29 мар, 2012 19:47

УЗО по правилам носит рекомендательный характер в любых помещениях.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение sergey_sav » 30 мар, 2012 9:50

По каким правилам?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение elhouse » 30 мар, 2012 10:12

sergey_sav писал(а):
По каким правилам?

Серёж, а сейчас у многих электриков свои правила.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
albert73
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение albert73 » 30 мар, 2012 19:51

здравствуйте всем.на розетки для компов надо узо(диф) или необязательно если будет выделенная линия до компа и будет ибп?

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Использование УЗО

Сообщение electric-pan » 31 мар, 2012 3:30

здравствуйте всем.на розетки для компов надо узо(диф) или необязательно если будет выделенная линия до компа и будет ибп?



Код: Выделить всё

2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Нет аватара
albert73
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение albert73 » 31 мар, 2012 14:32

спасибо за ответ просто мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Использование УЗО

Сообщение haramamburu » 31 мар, 2012 15:27

albert73 писал(а):
мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно
И узо лучше взять электромеханическое.. тип А

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Использование УЗО

Сообщение Morigan » 31 мар, 2012 16:28

haramamburu писал(а):
albert73 писал(а):
мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно
И узо лучше взять электромеханическое.. тип А

В блоках питания компов на вводе установлены конденсаторы, которые соединены с корпусом. При включении происходит их зарядка, т.е. возникает утечка и чем больше компьютеров будут одновременно включаться (например, при включении УЗО а также при скачках напряжения в сети и т.п.) тем больше будет суммарный ток утечки, который может достигнуть тока срабатывания УЗО. Аналогичные схемы применяются во многих электронных схемах.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей