Использование УЗО

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение sergey_sav » 01 сен 2011, 22:47

Должны - розетки
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Re: Использование УЗО

Сообщение Похожие темы » 01 сен 2011, 22:47

Посмотрите здесь:
Использование пьезокерамики
Постоянный ток. Использование в быту.
Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Вопросы и ответы по электрике

Re: Использование УЗО

Сообщение Объявления » 01 сен 2011, 22:47

Нет аватара
КЛИМ
Бригадир
Бригадир

Re: Использование УЗО

Сообщение КЛИМ » 01 сен 2011, 23:20

Сантимм писал(а):
Вопрос у меня по установке УЗО

Приминение УЗО нормируеться нормативними документами-в первую очередь разделами ПУЭ 7 -го издания.Там можете и найти информацию.

Нет аватара
magtol
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение magtol » 29 мар 2012, 23:47

УЗО по правилам носит рекомендательный характер в любых помещениях.

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение sergey_sav » 30 мар 2012, 13:50

По каким правилам?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Использование УЗО

Сообщение elhouse » 30 мар 2012, 14:12

sergey_sav писал(а):
По каким правилам?

Серёж, а сейчас у многих электриков свои правила.
Интернет-магазин электрооборудования.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
albert73
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение albert73 » 30 мар 2012, 23:51

здравствуйте всем.на розетки для компов надо узо(диф) или необязательно если будет выделенная линия до компа и будет ибп?

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Использование УЗО

Сообщение electric-pan » 31 мар 2012, 07:30

здравствуйте всем.на розетки для компов надо узо(диф) или необязательно если будет выделенная линия до компа и будет ибп?



Код: Выделить всё

2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Нет аватара
albert73
Участник
Участник

Re: Использование УЗО

Сообщение albert73 » 31 мар 2012, 18:32

спасибо за ответ просто мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Использование УЗО

Сообщение haramamburu » 31 мар 2012, 19:27

albert73 писал(а):
мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно
И узо лучше взять электромеханическое.. тип А

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Использование УЗО

Сообщение Morigan » 31 мар 2012, 20:28

haramamburu писал(а):
albert73 писал(а):
мне доказывают что из-за компов возможны ложные срабатывания узо

Возможно , но если компов будет штук едак 5 на одно УЗО, то думаю не должно
И узо лучше взять электромеханическое.. тип А

В блоках питания компов на вводе установлены конденсаторы, которые соединены с корпусом. При включении происходит их зарядка, т.е. возникает утечка и чем больше компьютеров будут одновременно включаться (например, при включении УЗО а также при скачках напряжения в сети и т.п.) тем больше будет суммарный ток утечки, который может достигнуть тока срабатывания УЗО. Аналогичные схемы применяются во многих электронных схемах.