Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Вот такой шкафчик с принципиальной схемой управления мы должны придумать, смонтировать и запустить систему приточной вентиляции.
Данные для проектирования схемы "клещами" вырвали у монтажников вентиляции: центробежный вентилятор с эл.двигателем 1,5 кВт, напряжение 380 В, канальный нагреватель 21 кВт, напряжение 380 В. Больше никакой информации.
Уже неделю сижу в интернете и не могу найти что-то подобное для примера.
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы управления вышеописанной системы вентиляции. Прошу Вас поделитесь опытом, буду очень благодарна за любой совет, ссылку , примеры схем или проектов.
-
- Сообщение
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
-
- Сообщение
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
2)Контакт пожарной сигнализации н/закрытый последовательно питания катушек пускателей по обшей стороне.
3)Блок контакт пускателя вентилятора отключает пускатель нагревателя лри своем выключении.
4)Кнопка стоп выключает пускатель нагревателя нагреватель отключившись своим блок -контактом через реле времени отключит вентелятор
5)Обший пуск и стоп только пуск включает вентилятор (пускатель) и он своим блок контактом включает нагреватель а стоп отключает нагреватель (смотри пункт №4)
Примерно так проблемы конечно при чертеже реальной схемы вылезут не все так просто но не смертельно придумать и исправить можно нечего тут неразрешимого нет просто времени нет все это доводить.
-
- Сообщение
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
MARY10 писал(а):1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
Схема управления зависит от оборудования которое вы установите.
Так как есть системы у которых это уже смонтировано в самой установке режим зима лето.
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
Сигнал с блока пожарной сигнализации поступает в щит управления на промежуточное реле, которое через разрывая контакты обесточивает вент систему
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
Снова зависит от выбора вашего оборудования. Такая защита предосмотренна в сомом канальном притоке с подогревом.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
от оборудования
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Это самое простое в вашем задании, просто вывести кнопки пуск стоп на пульт.
Укажите тип оборудования, тогда можно что то думать со схемой.
-
- Сообщение
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
А-1 контакт пожарной сигнализации. А-2 контакт теплового реле которое ставится на выходе горячего воздуха и замыкается при температуре например более 100 градусов при нажатии кнопки стоп пускатель вентилятора не отключится пока поток воздуха не остынет до 99 градусов при положении лето воздух холодный контакт открытый КМ-2 выключится сразу. Что не ясно пишите вроде должно это работать силовую часть рисовать не стал тепловую защиту тоже да я конечно просто практик может что нарисовал с нарушением стандарта но думаю понятно.
- Вложения
-
- печка.zip
- (10.94 КБ) Скачиваний: 197
-
- Сообщение
Разработка принципиальной схемы управления системы вентиляци
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Вольтметр в шкафу управления
Brus в форуме Электрооборудование, электротехника - 0
- 487
-
Brus
13 окт 2010, 10:55
-
Вольтметр в шкафу управления
-
-
Насосная станция управления СУ3
Гарри в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 389
-
slavapril
15 июн 2014, 10:47
-
Насосная станция управления СУ3
-
-
Выбор схемы эл. щитка
IvanZ в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 2398
-
sergey_sav
16 окт 2009, 17:26
-
Выбор схемы эл. щитка
-
-
Однолинейные электрические схемы
lukesky в форуме Схемы по электрике - 3
- 2134
-
qanesha
16 фев 2011, 20:12
-
Однолинейные электрические схемы
-
-
Схемы бытовых электроприборов.
Grumm в форуме Схемы по электрике - 8
- 1785
-
Grumm
07 ноя 2010, 15:11
-
Схемы бытовых электроприборов.
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|