Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
---|
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
valeri038 - Участник
|
23 дек 2009, 21:02 |
Не могу разобраться в чем дело. Есть три отдельных здания и в каждом из них есть свои щетки с импортной защитой. Получается такая вещь - если происходит короткое замыкание в каком-либо из этих зданий, не срабатывает местная защита, а выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке учета
|
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
kokoko - Бригадир
|
23 дек 2009, 21:59 |
Что бы ответить на вопрос нужно знать номиналы всех установленных автоматических выключателей в домах и общего. Нужны все буковки, указанные на автоматах.
|
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
OZOLS - Заглянувший
|
30 дек 2009, 01:42 |
не надо забивать голову ерундой. чем проще, тем надёжней! установите в главном щитке (грщ) трёхфазный автомат СОВЕТСКОГО старого образца - время срабатывания таких автоматов дольше - раз в пять, на короткое замыкание.
|
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
NikELektrik - Член клуба
|
01 янв 2010, 11:35 |
OZOLS писал(а) не надо забивать голову ерундой. чем проще, тем надёжней! установите в главном щитке (грщ) трёхфазный автомат СОВЕТСКОГО старого образца - время срабатывания таких автоматов дольше - раз в пять, на короткое замыкание.
Главное их преимущество это то, что они работают исключительно как выключатель нагрузки и не более. Имхо |
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
06 янв 2010, 10:56 |
valeri038 писал(а) Не могу разобраться в чем дело. Есть три отдельных здания и в каждом из них есть свои щетки с импортной защитой. Получается такая вещь - если происходит короткое замыкание в каком-либо из этих зданий, не срабатывает местная защита, а выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке учета
У вас скорей всего нет селективности автоматов. Чтобы ответить вернее нужно хотя бы схема. А менять на старые с большим временем срабатывания не советую. |
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
RandoM - Электрик
|
06 янв 2010, 19:23 |
Цитата не могу понять в чем дело
Дело скорее всего в том , что по техусловиям вам выдали определенную мощность, а что бы вы больше положенного не брали, ограничили это на учете вводным автоматом на определенный ток, и этот ток меньше , чем тот на который расчитаны автоматы у вас в зданиях. Заменить автомат на больший ток вам врят ли разрешат (по крайней мере бесплатно), но можно поискать автомат только с тепловой защитой (без отсечки). Такой вариант устроит всех, так как такой автомат сработает при привышении допустимой нагрузки, но не сработает первым в случае КЗ. |
Выбивает вводной автомат 3-х фазный на головном щетке |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
06 янв 2010, 21:37 |
RandoM писал(а) Цитата не могу понять в чем дело Дело скорее всего в том , что по техусловиям вам выдали определенную мощность, а что бы вы больше положенного не брали, ограничили это на учете вводным автоматом на определенный ток, и этот ток меньше , чем тот на который расчитаны автоматы у вас в зданиях. Заменить автомат на больший ток вам врят ли разрешат (по крайней мере бесплатно), но можно поискать автомат только с тепловой защитой (без отсечки). Такой вариант устроит всех, так как такой автомат сработает при привышении допустимой нагрузки, но не сработает первым в случае КЗ. Если есть проблема то ее нужно решать грамотно. Расчеты еще никому не вредили. |