Реконструкция распределительного щита.
Меняется распределительный щит с целью замены старых советских автоматических выключателей на современные.
В старый щит заведены 4 провода, 3 фазы подключены к токоведущим шинам, и ноль прикручен к корпусу щитка.
Потребители подключены - фаза через АВ, ноль и заземление прикручены к корпусу щита (где правильно, под разные болты, где под один).
Как правильно реализовать в новом щите, вижу следующие варианты:
1. Поставить 2 шины на корпус щитка, входной ноль прикрутить то же на корпус. На одну шину прикрутить нули потребителей, на вторую - землю.
2. Поставить одну шину на корпус и к ней подсоединять землю потребителей, входной ноль подключить к шине, установленной на изоляторах.
Как правильно поступить? Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).
УЗО и другая защита, к сожалению, ставиться не будет (бюджет понимаете ли).
Заранее благодарю.
-
- Сообщение
- kokoko
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Реконструкция распределительного щита.
Корпус щитка, естественно, будет заземлен (будет монтироваться в корпусе старого щита).
Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?
-
- Сообщение
- AlexBank / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Реконструкция распределительного щита.
kokoko писал(а):Смущает одна фраза:
Откуда Вы знаете, что старый щиток заземлён?
К корпусу щитка идет шина. Впрочем согласен, это еще не факт. Тогда вопрос расширяется: какие могут быть варианты и как проверить?
-
- Сообщение
- Артём
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Реконструкция распределительного щита.
Ставте автоматы, желательно в три ряда, по одному на каждую подходящюю фазу. Вот и всё, фазные проводники ведите соответственно с автоматов, "N" (ноль) с шины №2, "PE" (защитное заземление) с шины №1 (на которую приходит подходящий кабель).
Успехов.
-
- Сообщение
- AlexBank / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Реконструкция распределительного щита.
Спасибо большое, а можно в качестве ликбеза, почему именно такой порядок соединения, почему шину PE нельзя поставить на корпус, а необходимо ставить на изоляторы. И почему приходящий ноль нельзя сажать на корпус щитка.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
вадим в форуме Электромонтаж в квартире - 9
- 1247
-
Ваван
14 окт 2010, 13:22
-
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
-
-
Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
aviaurez в форуме Схемы по электрике - 9
- 244
-
aviaurez
11 янв 2015, 00:24
-
Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
-
-
Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
sergeynr в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 175
-
Anatoliy
21 сен 2014, 22:31
-
Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
-
-
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе
Adam в форуме Общие темы по электрике - 12
- 3208
-
NikELektrik
18 сен 2009, 14:34
-
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе
-
-
Электрическая схема щита управления котла Д-900
андрейка в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 449
-
elhouse
12 июл 2013, 01:31
-
Электрическая схема щита управления котла Д-900
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в нежилых помещениях
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|