Отдельное заземление в гараже
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
seregin
Автор темы - Участник
Re: Отдельное заземление в гараже
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик, затем автоматы по комнатам, первоначально стоял УЗО, вышел из строя, пошел покупать новое, посоветовали дифавтомат (т.к. в него включены функции УЗО)
3. других устройств до него нет, поэтому в гараж провод выведен из одной из комнат
В доме автоматы стоят номиналом от 10 до 25
По цвету проводов и что куда подключать мне (очень на это надеюсь) понятно
Щиток будет пластиковый.
Спасибо.
Re: Отдельное заземление в гараже
seregin писал(а):
Дифавтомат на 60 или 63 кажется
63А. А ток отсечки? Если 0,03А, то эта схема несколько неудобна. При утечке в одной из линий, у Вас обесточится весь дом. В оригинале на ввод УЗО с отсечкой 0,1-0,3А, а линии защищать дифами с отсечкой 0,03А (можно одним общим для них УЗО с отсечкой 0,03А). Тогда на гараж автомат, а в гараже дифы (0,03А).
Вопросы не по теме:
nikola писал(а):
На однофазное подключение хватит и одного контура
Shturman писал(а):
А что, если бы было трехфазное подключение
Всё-таки, сколько фаз у Вас на вводе?
seregin писал(а):
1. Дифавтомат на 60 или 63 кажется
2. Вводной кабель в дом заходит на дифавтомат, с него на счетчик
Номинал Дифа не больше номинала счётчика?
seregin писал(а):
первоначально стоял УЗО
А чем ограничивали ток, чтобы не превысить выделенную мощность? Если она ( выделенная мощность) где-то указана.
Re: Отдельное заземление в гараже
У меня гараж. В нем делал заземление - вбитые три трёхметровых штыря. Это заземление идёт на щиток. В щиток приходят 380В (четыре провода) от трансформатора (три фазы и совмещенныя земля с нулем). Далее происходит разделение при помощи моего контура заземления на ноль и землю. Т.е. на выходе из щитка пять проводов.
А вот в чем вопрос. Могу ли я пользоваться заземлением (подключаться к нему напрямую) до щитка или только строго заземлением после разделения (на выходе щитка)?
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 4
- 662
-
Xuliganka
22 авг, 2011 8:36
-
- 4
- 1176
-
lwwn
19 ноя, 2014 3:32
-
- 8
- 2020
-
Pukin
12 мар, 2011 11:23
-
-
Электропроводка в гараже. Вложения
kos-37rus » 13 фев, 2010 21:01 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 30
- 9459
-
elhouse
13 июл, 2016 7:30
-
-
-
Электропроводка в металлическом гараже
NSed » 24 авг, 2011 17:59 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 13
- 1876
-
NSed
28 авг, 2011 14:49
-
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 1 гость