Защита эл.проводника от токов КЗ
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Adam / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
sergey_sav писал(а):Насколько помнится, то любая линия должна быть защищена от перегрузки потоку и КЗ.
Согласен. Но от многих людей со "стажем" слышал, что в ПУЭ есть правило разрешающее не устанавливать защиту на линию менее толи 5метров, толи 2метров. Хотел вас спросить так ли это на самом деле, потому что сколько я ПУЭ не листал, не нашел ничего...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
Adam писал(а):Но от многих людей со "стажем" слышал, что в ПУЭ есть правило разрешающее не устанавливать защиту на линию менее...
Единственное исключение, это вопрос необходимости установки АВ на отходящую линию до следующего щитка, например от этажного до квартирного. При протяжённости линии более 3 метров (если не ошибаюсь) требуется АВ в ЩЭ.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- sakrej
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
Adam писал(а):При прокладке кабеля длиной менее 5 метров, устанавливается ли защита от КЗ (выключатель автоматический) на эту линию?... заранее спасибо.
Встречный вопрос: какого сечения кабель на линии (менее 5 метров) и какого сечения кабель к которому его подключают?
Для чего эта линия?К чему подключается? Может это удлинитель обычный? Поясните
-
- Сообщение
Защита эл.проводника от токов КЗ
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
-
- Сообщение
Защита эл.проводника от токов КЗ
ПУЭ, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
Вот такие вот подводные камни имеются в ПУЭ, кто об этом знал?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Защита эл.проводника от токов КЗ
<Николай> писал(а):Еле нашёл.
ПУЭ, 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации
Вот такие вот подводные камни имеются в ПУЭ, кто об этом знал?
-
- Сообщение
Защита эл.проводника от токов КЗ
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Рассчёт токов КЗ линий 10кВ и выбор установок РЗ
marinaaa в форуме Электропроектирование - 5
- 1665
-
marinaaa
02 июл 2010, 17:34
-
Рассчёт токов КЗ линий 10кВ и выбор установок РЗ
-
-
Решить задачу методом контурных токов
snakee в форуме Ваш репетитор - теория - 13
- 659
-
snakee
21 фев 2012, 18:06
-
Решить задачу методом контурных токов
-
-
Программа для расчета токов короткого замыкания
elhouse в форуме Программы по электрике - 0
- 3524
-
elhouse
06 мар 2009, 12:08
-
Программа для расчета токов короткого замыкания
-
-
Правильный и быстрый расчет токов КЗ
1, 2, 3 trafbite в форуме Электропроектирование - 41
- 7360
-
миш
26 апр 2010, 22:28
-
Правильный и быстрый расчет токов КЗ
-
-
Как защитится от блуждающих токов
Сергей В. в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 1897
-
Сергей В.
16 апр 2010, 09:09
-
Как защитится от блуждающих токов
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|