Автоматические выключатели

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 13 фев, 2009 20:12

А по поводу нагрузки в 4 кВт одномоментно... Что же Вы такого в розетку сувать собрались?... ;)
Может есть смысл подумать о двух недогруженных группах, если действительно такая нагрузка планируется на каждый день?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Автоматические выключатели

Сообщение Объявления » 13 фев, 2009 20:12

Автоматические выключатели

Сообщение Похожие темы » 13 фев, 2009 20:12

Посмотрите здесь:
Автоматические выключатели и предохранители в проекте
Защита асинхронных двигателей. Автоматические выключатели.
Заменить в ВРУ плавкие вставки на автоматические выключатели
Автоматические откатные ворота
ABB выключатели нагрузки.
Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 14 фев, 2009 9:14

sergey_sav, ну про ток односекундный это как я понял что провод такой выдержит 270А в течении секунды, далее изоляция разрушится видимо.

В одну розетку обогреватель 2кВт, и в другую возможно тоже придется включать, в сумме это 4кВт. Отдельные линии делатьн е могу и так их по дому слишком много набирается, не к каждой же розетке отдельный провод тянуть от щита:)
Короче: надо на линию чтоб запас был до 4кВт примерно, чтоб без проблем можно было включать.

PS а какая температура для кабеля в стенах под штукатуркой берется? (оттуда где для окр. возд. +25, для земли +15)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 14 фев, 2009 9:42

Сейчас обсуждение пойдёт по кругу... Создаётся впечатление, что Вы хотите заручиться поддержкой при выборе завышенной защиты...

При желании можно представить одномоментную нагрузку на линию 3*2,5 - включился ТЭН 2 кВт, в этот же момент утюг 1 кВт (причём их терморегуляторы сработали в один момент) был включен БП системника 0,5 кВт, телевизор 0,2 кВт, свет 0,2 кВт и.... вентилятор 0,1 кВт. Но даже такую нагрузку АВ 16А не отключит некоторое время, достаточное для выхода из режима нагрева или утюга или ТЭНа (если он не постоянного включения, как тепловентилятор).

Итог.
Своё мнение я уже высказал.
Ждите аргументов других участников или принимайте решение самостоятельно.
Удачи.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Автоматические выключатели

Сообщение sergey_sav » 14 фев, 2009 9:52

AgentN писал(а):
PS а какая температура для кабеля в стенах под штукатуркой берется? (оттуда где для окр. возд. +25, для земли +15)

Чуть не забыл...
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
Если Вы в тропиках или на Северном полюсе, то допустимый длительный ток придётся пересчитать... Для внутридомовой проводки, полагаю, можно "забыть" про температурные параметры. имхо
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
AgentN
Автор темы
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение AgentN » 14 фев, 2009 20:17

Да просто когда не совсем разбираешься в этом электричестве, то и неуверенность в каждом шаге присутствует:)
В общем, спасибо за поддержку! Для начинающего (пусть и в таком простом вопросе) это имеет иногда решающее значение.

Короче говоря: ставлю на провод 3*2,5 автомат С16А и пробую свои нагрузки. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет и на 20А поставить для пробы.
Как сделаю, опробую так отпишу что получилось...

Нет аватара
AIM
Участник
Участник

Автоматические выключатели

Сообщение AIM » 23 май, 2009 15:09

sergey_sav писал(а):
В, С, D - это характеристика мгновенного расцепителя.


Так же можно посмотреть характеристические кривые (те зависимость времени расцепления от текущего электрического тока)

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение Валериан » 06 дек, 2009 5:02

Хотелось бы поинтересоваться. Кто какие автоматы предпочитает использовать на большие токи (более 100 А) и малые токи (до 100 А): наши Российские (ВА и т.д.), фирм Шнайдер Электрик (Мульти 9, Компакт, Мастерпакт и т.д.), АВВ, Легрант и прочее. И почему именно эти автоматы.
В последнее время на ряде крупных предприятий усиленно внедряются автоматы фирм Шнайдер Электрик (в первую очередь), АВВ и т.д., а про наши Российские скоро уже забудут.
То же самое косается контакторов, пускателей, тепловых реле и тому подобное.

Аватара пользователя
@Павел@
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Автоматические выключатели

Сообщение @Павел@ » 15 дек, 2009 15:47

Работаем более 2-х лет с АВВ и Леграндом. Других и не ищем... -):
Жизнь хороша, когда живешь не спеша.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], Google Adsense [Bot] и 3 гостя