- alex489 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)
ППГнг-HF рекомендован для использования в помещениях и кабельных сооружениях, к которым предъявляются самые высокие требования пожарной безопасности
Если по расчетам категорийности помещений и пожарной безопасности проектом заложен такой кабель, то его замена на другой кабель ухудшающие параметры безопасности влечет за собой последствие.
1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект.
2. Проверку выполнения проекта и соблюдение его выполняет авторский надзор проектной организации или сам автор проекта
-
- Сообщение
- alex489 / Автор темы
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
Anatoliy писал(а):1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект
Автор проекта категорически не согласовывает замену.
Будем требовать проектный кабель.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Допустимый длительный ток для ВВГнг
116rus в форуме Электроустановочные изделия - 8
- 1665
-
116rus
15 июл 2013, 17:11
-
Допустимый длительный ток для ВВГнг
-
-
ВВГнг под ванной
Yurka в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 328
-
Grumm
12 авг 2011, 20:46
-
ВВГнг под ванной
-
-
требуют ВВГнг-LS
paul85 в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 17
- 1174
-
sergey_sav
21 фев 2013, 19:07
-
требуют ВВГнг-LS
-
-
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
NewElectric в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 4512
-
Pukin
04 окт 2012, 20:53
-
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
-
-
Замена телевизионного кабеля
str1 в форуме Слаботочка - 5
- 1370
-
Anatoliy
20 мар 2010, 21:31
-
Замена телевизионного кабеля
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|