Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Новенький

Профиль 
01 сен 2014, 16:21 Сообщение
Подскажите пожалуйста, прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "несрабатывает" в сельской местности, но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ? Длина провода и сечение не причем. Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Ответить с цитатой 


Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
01 сен 2014, 16:56 Сообщение
Тему перенёс в соответствующий раздел...
atv писал(а)
В чем причина такой его работы?


Значит автомат неисправен.
Ему без разницы какая местность...
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
01 сен 2014, 19:19 Сообщение
atv писал(а)
Длина провода и сечение не причем.

Очень даже причём. Ток КЗ течёт не только после автомата, но и до него...
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
02 сен 2014, 01:28 Сообщение
Очевидно, что в сельской местности величины тока к.з. недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, из-за большого сопротивления линии (петли фаза - ноль).
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Член клуба

Профиль 
02 сен 2014, 07:26 Сообщение
читаем инструкцию к автомату. насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Председатель клуба

Профиль  WWW 
02 сен 2014, 11:09 Сообщение
СетХеор писал(а)
190в. возможно проблема в этом


У меня зимой 170 вольт. Кабель длинный по участку до гаража 20 метров.
В эту зиму коротнул (лампочка в переноске ёк) - автомат выбило!
Автомат на гараж ИЭК 40А "С".
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
02 сен 2014, 12:17 Сообщение
СетХеор писал(а)
насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.

Электромагнитному расцепителю пофиг эти 190В, он срабатывает по току...
Ответить с цитатой 


Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает 

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
03 сен 2014, 22:35 Сообщение
Автоматический выключатель типа С на 16 А срабатывает при коротком замыкании при токе 160 А, на 25 А срабатывает при токе КЗ 250 А.
Значит у вас длинна линии до трансформатора большая, ну и естественно играет роль сечение.

Как исправить такое положение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 31/2012
О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства.

1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

+ выполнение повторного заземления