ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Оборудование » Электроустановочные изделия |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
---|
Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
atv - Новенький
|
01 сен 2014, 16:21 |
Подскажите пожалуйста, прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "несрабатывает" в сельской местности, но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ? Длина провода и сечение не причем. Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
elhouse - Председатель клуба
|
01 сен 2014, 16:56 |
Тему перенёс в соответствующий раздел...
atv писал(а) В чем причина такой его работы? Значит автомат неисправен. Ему без разницы какая местность... |
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
01 сен 2014, 19:19 |
atv писал(а) Длина провода и сечение не причем. Очень даже причём. Ток КЗ течёт не только после автомата, но и до него... |
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
nikola - Гуру клуба
|
02 сен 2014, 01:28 |
Очевидно, что в сельской местности величины тока к.з. недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, из-за большого сопротивления линии (петли фаза - ноль).
|
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
СетХеор - Член клуба
|
02 сен 2014, 07:26 |
читаем инструкцию к автомату. насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом.
|
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
elhouse - Председатель клуба
|
02 сен 2014, 11:09 |
СетХеор писал(а) 190в. возможно проблема в этом У меня зимой 170 вольт. Кабель длинный по участку до гаража 20 метров. В эту зиму коротнул (лампочка в переноске ёк) - автомат выбило! Автомат на гараж ИЭК 40А "С". |
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
02 сен 2014, 12:17 |
СетХеор писал(а) насколько помню ИЭКи рассчитаны на напругу от 190в. возможно проблема в этом. Электромагнитному расцепителю пофиг эти 190В, он срабатывает по току... |
Re: Автоматический выключатель IEK несрабатывает |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
03 сен 2014, 22:35 |
Автоматический выключатель типа С на 16 А срабатывает при коротком замыкании при токе 160 А, на 25 А срабатывает при токе КЗ 250 А.
Значит у вас длинна линии до трансформатора большая, ну и естественно играет роль сечение. Как исправить такое положение. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства. 1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности. + выполнение повторного заземления |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Оборудование » Электроустановочные изделия |
Полная версия |