Защита от скачков на вводе
Я УЗМ-40 на вводе ставлю, пока щит правда не до конца собрал, осталось узм и узо поставить. Автоматы у меня по группам будут по 16А 3 линии и 1 на 10, это конечно в сумме больше 40, но на вводе есть автомат на 40А, думаю нормально в случае чего выбьет.
Интересуют случаи, когда реально помогло УЗМ-40, потому как где-то на форуме прочел рассуждение о том, что современной технике быстродействие в 0,2с не хватает и она успевает сгореть уже за 0,02-0,05с, но это не вся техника. И для проверки необходимости установки подобных реле напряжения нужна статистика по случаям, когда оно помогло/непомогло. Нужно помнить, что при отгорании нуля почти всегда сгорает техника, которая оказывается включена между двумя фазами...
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Бонис писал(а):У нас видел реле защиты конструктивно как УЗМ-40, только спереди у него цифровой светодиодный индикатор, показывающий величину напряжения. Цена примерно до 40 у.е. Что за зверь - не знаю, не интересовался.
Защитное реле напряжения типа барьер — ZUBR D340t
Устройство защиты от перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения сети 220 вольт. Улучшенная модель с термозащитой.
Предназначено для установки сразу после электросчетчика на вводе в дом или квартиру, для защиты всех электроприборов и бытовой техники подключаемых в электросеть.
• Позволяет подключать любые типы нагрузок
• Время реакции при превышении напряжения не более 0,05 с
• Время реакции при понижении напряжения не более 1,10 с
• Регулировка защиты максимального допустимого напряжения 210-270 В
• Регулировка защиты минимального допустимого напряжения 120-200 В
• Напряжение питания 100-400 В
• Регулировка времени автоматического включения в диапазоне 3-600 с
• ЖК-дисплей индикации уровня входного напряжений
• Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт
• Максимальный ток нагрузки 40 А (мощность до 7,2 кВт)
• Встроенная защита от внутреннего перегрева
• Масса в полной комплектации 0,12 кг
• Основные размеры 80 × 90 × 54 мм
• Гарантия — 24 месяца с момента продажи.
Производится в Донецке
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
• Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт
Что бы это значило? Можно настроить индикатор на 200, хотя в сети 220В?
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Хотя не понятно почему там 7,2кВт мощность. ведь если ток 40А пропускает (как и узм) то без разницы какая нагрузка активная или нет, это и не должно указываться. Если косинус фи =1, то мощность равна 8,8кВт
Бонис, а у вас такое стоит? Если да, то как в работе?
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
kokoko писал(а):Особо мне понравился пункт• Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт
Что бы это значило? Можно настроить индикатор на 200, хотя в сети 220В?
Я в магазине читал инструкцию. Идея в том, что, если вдруг этот прибор неправильно показывает напряжение (по какой причине - непонятно, но, в принципе, это в т.ч. и измерительный прибор, а ему свойственна какая-то погрешность), то его показания можно подкорректировать в пределах указанного. Меряешь образцовым вольтметром напряжение в сети, сравниваешь с показаниями - и корректируешь.
AgentN писал(а):Бонис, а у вас такое стоит?
В инструкции еще написано, что коммутируемый ток должен составлять не более 2/3 от максимального , а в случае большего - ставить контактор или что-то в этом роде. То мое мнение - это увеличит время срабатывания, а значит чревато последствиями. Тогда на квартиру нужно не пожалеть денег и купить пару таких штук.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Бонис писал(а):Тогда на квартиру нужно не пожалеть денег и купить пару таких штук.
И как Вы две штуки поставите? Параллельно? Или на каждую из двух фаз?
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
kokoko писал(а):Бонис писал(а):Тогда на квартиру нужно не пожалеть денег и купить пару таких штук.
И как Вы две штуки поставите? Параллельно? Или на каждую из двух фаз?
- освещение комнаты,
- освещение остальное,
- розетки комнаты,
- розетки остальные,
- бойлер
- стиральная машина.
Квартира однокомнатная.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Напряжение коммутации тут не причем, может речь шла о токе?
Такое устройство по напряжению должно 400В легко выдерживать и даже больше, ведь в случае отгорания нуля напряжение может до такого значения повыситься, имхо.
Я себе в доме к примеру всего 6 линий делаю, хотя комнат побольше будет и нагрузка тоже, и считаю что хватит вполне. Зачем лишние делать?Конечно удобно, но дороже работу делать и по расходу провода.
У меня в щите кстати, возможно, 2 таких устройства будет: это АД-12М - его я ставлю только ради защиты от утечек, как узо, но у него есть функция защиты от повышенного напряжения, правдо фиксированная задержка и время срабатывания кажется 0,1с. А на вводе не знаю даже, ZUBR D340t у нас не найти пока, узм-40 или рн-111 придется ставить.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
kokoko писал(а):Зачем Вам две? У Вас в однокомнатной будет ток больше 40А ?
Не будет, но, теоретически, если включить ВСЁ, то будет:
Бойлер (2000), кондиционер (1000?), стиральная машина (2000), микроволновка (1500), чайник (1500), комп (?), холодильник (?), ТВ (?), муз. центр (?), утюг (2000), электрообогреватель (2000) - всего больше 12 кВт получается.
Из всего этого очень часто включается одновременно буквально все, кроме чайника (у меня его нет), муз. центра, электрообогревателя и утюга, т.е. около 8 кВт, что соответствует току 36 А. Производитель ЗУБРа рекомендует использовать при токе 2/3 от максимального, т.е. 26 А, и это нормальная рекомендация со стороны производителя.
Другой вопрос, позволительно ли с моей стороны потреблять столько электроэнергии? Я не знаю. Но считаю, что лучше перестраховаться и жить с комфортом, а не выбирать, что в данный момент можно из приборов включить, а что нельзя. Это повлияет на стоимость материалов, конечно, но ведь везде за дополнительный комфорт платятся дополнительные деньги, и порой очень немалые.
kokoko писал(а):Бонис, Вы совсем не написали (если не считать "розетки остальные") о розетках на кухне, а ведь там большое потребление!
Вообще я думаю, что в том, что я написал, есть смысл, и каждому выбирать, какой вариант выбрать: более дорогой, перестраховочный, и удобный, или более стандартный и дешевый.
Мы немного отдалились от темы.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Нагрузку если всю в доме включить. то большое значение мощности будет, никаких проводов на вводе не хватит у себя в будущей проводке так считал - под 20кВт получается. Но т.к. все одновременно работает крайне редко, то есть метод, когда по вероятности считают, так же как и гидравлику при расчете водопровода например.
Хоят есть приборы, которые постоянно потребляют, но обычно это маломощные.
Я тоже проектрикую систему электроснабжения, чтоб комфортно и удобно все работало, и если мне не отапливать электричеством и воду не греть - там вообще мало выходит нагрузки.
Про устройства защиты ничего определенного сказать не могу, просто надо знать случаи кому какие устройства помогали при аварии.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
AgentN писал(а):Напряжение коммутации тут не причем, может речь шла о токе?
AgentN писал(а):Бонис, более 10а вряд ли у вас будет если только обогреватели какие не включать и т.п.
Будет: провод на вводе - 10 кв.мм, автомат на вводе - 40 А.
Сейчас стоит провод на вводе вроде 6 кв.мм (не помню, но не больше), автомат родной на щитке в общем коридоре, но он скорее всего не рабочий, УЗО на 40 А один раз сгорало, и пару раз нулевая шина разогревалась так, что пластмассовый щиток потерял товарный вид. Это наши господа электрики мне подсказали так сделать. И кто их учил?
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
По поводу провода - если 6мм2 меди то выдержит столько как и 10мм2 алюминия, а это около 50А, я здесь же на форуме узнавал это пару месяцев назад, сам думал на 40А хватит такого или нет. 16мм2 алюминия или 10мм2 меди это до 63А если не ошибаюсь автомат можно ставить. Да, и это еще с запасом провода вроде как, и зависит еще от способа заложения, открыто - выдерживают большие токи.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
- 42 А для трех одножильных проводов, проложенных в трубе;
- 34 А для одного трехжильного провода, проложенного в трубе;
- 42 А для трехжильных проводов, проложенных в воздухе;
- 60 А для трехжильных проводов, проложенных в земле;
Не знаю, как делают электрики, но думаю брать нужно значения при прокладывании в воздухе
Это предельные длительные значения токов.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
В редких случаях, например, воздушная линия отдельными проводами, берётся соответствующая строка из ПУЭ.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
Но вотк примеру у того же УЗМ-40 контакты нормально разомкнутые т.е, когда тока нет цепь разомкнута и включается только после анализа (сек 10-15), так вот это и есть метод проверки контактов: отключить ток на вводе, потом включить и проверить, сразу появилось напряжение на выходе или с задержкой. Если сразу - менять устройство, все это конечно относиться к релейным устройствам.
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
-
- Сообщение
Защита от скачков на вводе
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Низкое напряжение на вводе в дом
Артём в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 460
-
Артур
07 дек 2010, 03:59
-
Низкое напряжение на вводе в дом
-
-
Автомат на вводе в счётчик
t0sYAra в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 1777
-
t0sYAra
19 мар 2010, 22:53
-
Автомат на вводе в счётчик
-
-
О вводе в дом
alex.hdd в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 902
-
nic
16 окт 2010, 23:13
-
О вводе в дом
-
-
Ещё раз о вводе в дом
yarelremont в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 9
- 840
-
Pukin
23 апр 2011, 15:24
-
Ещё раз о вводе в дом
-
-
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
elhouse в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 11285
-
elhouse
02 апр 2013, 07:23
-
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|