Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Jeka57 писал(а): Как только нажимаешь выключатель - УЗО выбивает.
Возможно проблемы в выключателе (подгоревшие контакты), возникает электрическая дуга при включении и выключение, вот УЗО и срабатывает.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
electrohoz писал(а): Возможно, проблемы в выключателе.
Нет, проблема точно не в нём, пробовал и с включенным вкручивать лампочку.
Меня больше интересует вопрос, почему УЗО срабатывает когда я откидываю провода от автомата и подключаю только один фазный провод, ведь цепь не замкнута.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
А где меняли местами фазный и нулевой проводники? А можно фото, где лучше видно, как подключены провода? Смущает, что после замены местами фазы и нуля, светильники не включились. Возможно, что они подключены к фазе и земле. Кабель не трехжильный, случайно?
Меня больше интересует вопрос, почему УЗО срабатывает когда я откидываю провода от автомата и подключаю только один фазный провод, ведь цепь не замкнута.
Вот поэтому и есть предположение, что либо светильник подключен к "земле:, либо нулевой провод где-то "сидит" на "земле".
миш писал(а): Извините, а старое узо то же было 30мА ?
Этого я не знаю, старое уже не помню как выглядело, выкинули.
PavelP-y писал(а): А где меняли местами фазный и нулевой проводники?
Отключал в щитке от автомата и от нулевой планки.
PavelP-y писал(а): Кабель не трехжильный, случайно?
Трехжильные, но земля везде откинута. Кстати, вспомнился интересный факт, поменяли потому, что старое УЗО стало выбивать при включении системного блока. Причем только в одной розетке, ну и сам по себе выключался иногда. Квартира съемная, вызвали электрика, оказалось, все нули и земля были соединены в щитке. Он их откинул, всё стало работать как полагается. Кроме этих злосчастных светильников. Но сейчас стало еще интереснее, я ничего не делал, пришел, а они вообще ни на что не реагируют, хотя всё подключено по-старому.
sergey_sav писал(а): А на пробой изоляции провода грешить не хотите принципиально?