Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Подскажите, часто советуют ставить защитное УЗО, но народ часто на небольшой дом ставит на 300мА, по идеи, если у них после него идет 3шт УЗО на 30мА, а растояние между селективным УЗО и остальными небольшое (а то и в одном ящике), то логичнее наверное и правильнее ставить УЗО на 100 мА (максимальные потери 30мА*3=90мА)?
Логичнее поставить на вводе УЗО 100 или 300 мА, а после них (вне зависимости от расстояния) ставить УЗО на 10 или 30 мА. Первое (на вводе) УЗО ставится в противопожарных целях, вторые (групповые) для защиты человека. Суммировать номиналы токов утечки нет необходимости ни при каких вариантах установки.
УЗО на 100 мА и на 300 мА является противопожарным, которое контролирует суммарный ток утечки не только линий с УЗО на 30 мА но и линии на которых УЗО не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Прочитал ответ по поводу УЗО,тогда подскажите как мне правильно набрать ящик если 380V???Ставить после вводного автомата диф-реле 300мА,потом на каждую фазу отдельному УЗО 30мА???Хотелось еще и реле контроля напряжения (барьер)тоже поставить!!!
shyminskiu писал(а): Прочитал ответ по поводу УЗО, тогда подскажите ...
Подсказываю. Теперь почитайте темы про щитки и их содержание, тогда сможете задать конкретные вопросы.
Для справки. 1. Не одобряется создание дублирующих тем и вопросов. 2. Значимость и конкретика вопроса не возрастает от количества поставленных знаков препинания.