Коробка клеммная испытательная |
---|
Коробка клеммная испытательная |
GeorgHouse - Участник
|
16 авг 2013, 07:35 |
Сейчас начали активно их ставить перед приборами учота в ТП и ВРУ, так получилось что ставили 1 раз, перемычки напряженческие выкинули, можно их чем то заменить? может кто сталкивался, 12 штук блин поставили, покупать изза этих перемычек новые корокбки не охота ((
|
Re: Коробка клеммная испытательная |
СетХеор - Член клуба
|
16 авг 2013, 19:34 |
не сталкивался, но логично заменить перемычки на куски кабеля соответствующего сечения)
|
Re: Коробка клеммная испытательная |
миш - Почётный член клуба
|
16 авг 2013, 20:11 |
СетХеор писал(а) но логично заменить перемычки на куски кабеля Я считаю не логично.если мне не изменяет память пункт правил 1.5 п.15.23. Цитата Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Если продолжить дальше то надо почитать для чего она нужна. 1.возможность шунтировать токовые цепи. 2.возможность отключения токовых цепей. 3.отключения цепей напряжения по каждой фазе. 4.возможность подключения образцового электросчетчика. Первые три пункта я бы отнес к возможности замены электросчетчика без снятия напряжения. Может я и не прав. |