-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выключатель нагрузки
По принципу разъединителя, чтобы номинал не менее мощности нагрузки?
-
- Сообщение
- fedorov
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Выключатель нагрузки
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
fedorov писал(а):АВ
При чём здесь АВ, когда в вопросе конкретно звучало:
PavelP-y писал(а): выключатель нагрузки
.Т.е. ВН.
Щит учёта на границе участка: АВ 3х25 до счётчика и АВ 3х25 после. Если АВ до счётчика менять на ВН, то какого номинала он должен быть: 25А? Или можно больше?
-
- Сообщение
- fedorov
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Выключатель нагрузки
И что такое АВ 3х25.... если в 0,4 то пишется АВ 25А/3....
Ставить или такого же номинала, или меньше в зависимости от нагрузки, больше поставить, то при КЗ выбьет в щите перед участком который установлен. Хотя может при КЗ при равных номиналах выбить оба выключателя.
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
ВН-это Выключатель нагрузки.
Предназначен для ручного отключения потребителей электрической энергии от электросети при проведении ремонтных работ или длительного отсутствия в защищаемом помещении.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а):чтобы номинал не менее мощности нагрузки?
Чтобы номинал ВН был не менее номинала АВ в коммутируемой линии.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а):перед счётчиком ставить выключатель нагрузки
а какая польза от такой замены?
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
sergey_sav писал(а):Чтобы номинал ВН был не менее номинала АВ в коммутируемой линии.
С этим понятно.
Далее мысли вслух:
1) Предполагаем, что после счётчика стоит АВ 3х25. Он способен держать 1,2In (в среднем) до 2-х часов (если не ошибаюсь). Значит ВН до счётчика желательно поставить не менее 32 А. Как к этому относятся сетевые компании?
2) При наличии ВН до счётчика нужно ли устанавливать АВ после счётчика в бокс под пломбировку (для ограничения выделенной мощности)?
116rus писал(а):а какая польза от такой замены?
Вот и я думаю........., размышляю вслух............
-
- Сообщение
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а):1,2In
PavelP-y писал(а):Как к этому относятся сетевые компании?
они могут и это учитывать? нет, просто интересно!
-
- Сообщение
- fedorov
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 5 +1 / -0
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а):sergey_sav писал(а):Чтобы номинал ВН был не менее номинала АВ в коммутируемой линии.
С этим понятно.
Далее мысли вслух:
1) Предполагаем, что после счётчика стоит АВ 3х25. Он способен держать 1,2In (в среднем) до 2-х часов (если не ошибаюсь). Значит ВН до счётчика желательно поставить не менее 32 А. Как к этому относятся сетевые компании?
2) При наличии ВН до счётчика нужно ли устанавливать АВ после счётчика в бокс под пломбировку (для ограничения выделенной мощности)?116rus писал(а):а какая польза от такой замены?
Вот и я думаю........., размышляю вслух............
МосЭнргоСбыт будет придерживаться заявленной мощности, а так скажут покупайте мощность дополнительно. Допускается опять же всё решать надо с электросетью т.е., мосэнергосбыт
При наличии ВН до счётчика нужно ли устанавливать АВ после счётчика в бокс под пломбировку (для ограничения выделенной мощности) ....... думаю обяжут пломбировать, но это всё надо согласовывать с местными электросетями.
Можно проконсультироваться у инженера с Мосэнергосбыта Подольска и Домодедово .... как правильно сделать, что б потом палки в калёса не вставляли электросети.
Сугубо моё мнение............
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а): АВ после счётчика в бокс под
Интересная мысль, а зачем.? Если уж в бокс что то ставить то именно ВН до счетчика, да бы исключить не санкционированное подключение. АВ после счетчика тоже можно не ставить если каждая линия защищена своим АВ.Тоже мысли в слух.
116rus писал(а):а какая польза от такой замены?
Это изделие условно можно отнести к коммутационным аппа-
ратам. Элементов дугогашения нет. Элементы защитного отклю-
чения в конструкции отсутствуют. По сути своей ВН-32 являет-
ся классическим рубильником в модульном исполнении. Но не
все так просто.
Согласно пожеланиям
сотрудников Энергонадзора, ссылающимся на ПУЭ, автомати-
ческий выключатель, установленный до счетчика со стороны
ввода, и не защищенный групповым автоматом, должен быть
оснащен размыкателем (рубильником). Это только один из при-
меров необходимости применения в схемных решениях ВН
это написано в ИЭК.
СП 31-110-2003
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
может быть я написал не правильно , но у меня не было случая что бы не принимал надзор. Если правда в проекте стоит АВ то менять его на ВН себе дорожи.
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
миш писал(а):PavelP-y писал(а):
АВ после счётчика в бокс под
Интересная мысль, а зачем.? Если уж в бокс что то ставить то именно ВН до счетчика, да бы исключить не санкционированное подключение. АВ после счетчика тоже можно не ставить если каждая линия защищена своим АВ.Тоже мысли в слух.
Мысль была такая: номинал ВН-а - это ток, который он может безболезненно держать. Значит, для пущей надёжности, его лучше завысить. но, с другой стороны, сетевики ограничивают автоматом выделенную мощность. Следственно общий автомат после счётчика необходимо пломбировать, что бы не было возможности завысить номинал. Как то так.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Re: Выключатель нагрузки
PavelP-y писал(а):Значит, для пущей надёжности, его лучше завысить
Ну а смысл в чем.Стоит у вас электросчетчик Меркурий 5/60А , то смысл ставит ВН-100 я не вижу.Извини нет возможности много писать.Потом отвечу.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 2 секунды:
Как я понимаю ВН до счетчика это просто "рубильник" для обслуживания электроустановки. АВ после счетчика является защитой от аварийной ситуации.В правилах ПУЭ по моему сказано , что АВ должно срабатывать в аварийных ситуациях сети короткого замыкания . перегрузки кабеля и т.п. Ни о каком ограничение не говорится . а тем паче о контроле за выделенной мощностью .Само слово контроль говорит о том , что для контроля должно использоваться конкретное оборудование.Любо контроль должен производится специальными приборами , которые должна называться примерно так"приборы контроля или учета за выделенной мощностью." ну или приблизительно так.АВ не средство измерения.А потом я не встречал не где , где бы было написано , что ограничение выполнить с стороны потребителя.Это мысли в слух. Но есть такое понятие превышении выделенной мощности по договору.Вот тут можно попасть под разборки .Оговорюсь сразу. что я не спец в документациях и все слова что я привел как правило из практики.Это значит что я когда то доказывал правоту сетивикам .
Вы пишите " Следственно общий автомат после счётчика необходимо пломбировать" как следствие надо.Есть АВ с возможностью пломбировки.
-
- Сообщение
- PavelP-y / Автор темы
- Член клуба
- Бригадир
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
миш писал(а):Ну а смысл в чем.Стоит у вас электросчетчик Меркурий 5/60А , то смысл ставит ВН-100
Естественно не на столько. Я имел ввиду до следующего номинального значения.
миш писал(а):.Само слово контроль говорит о том , что для контроля должно использоваться конкретное оборудование.Любо контроль должен производится специальными приборами , которые должна называться примерно так"приборы контроля или учета за выделенной мощностью." ну или приблизительно так.АВ не средство измерения.А потом я не встречал не где , где бы было написано , что ограничение выполнить с стороны потребителя.Это мысли в слух.
Абсолютно согласен, но, тем не менее, сетивики используют автоматы для ограничения выделенной мощности
миш писал(а):.Это значит что я когда то доказывал правоту сетивикам .
И как? Удачно?
116rus писал(а):а какая польза от такой замены?
Польза? ...... Она-то всегда найдётся...........она такая.......
-
- Сообщение
- ionel
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Выключатель нагрузки
Предназначен для ручного отключения потребителей электрической энергии от электросети при проведении ремонтных работ или длительного отсутствия в защищаемом помещении.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Выключатель нагрузки
Полагаете, это сообщение что-то сильно проясняет?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Влияния длины кабеля на его несущую способность нагрузки.
вовера в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 737
-
вовера
12 ноя 2010, 00:19
-
Влияния длины кабеля на его несущую способность нагрузки.
-
-
Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
mangyst_056 в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 235
-
sasha diezel
26 фев 2012, 10:37
-
Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
-
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
Savu6ka в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 738
-
Savu6ka
29 авг 2011, 23:42
-
Расчет нагрузки на отдельно взятую трёхкомнатную квартиру
-
-
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
tsvigo в форуме Вопросы от чайников - 6
- 691
-
Лист
20 ноя 2011, 15:42
-
Мощность нагрузки зарядного устройства для аккумуляторов
-
-
Щит отключения второстепенных цепей нагрузки
klen1202589 в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 496
-
Anatoliy
21 мар 2011, 02:19
-
Щит отключения второстепенных цепей нагрузки
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|