Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электроустановочные изделия
Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Новое в новостях и статьях Биржа строительных услуг и заказов Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Стойки коммутационные Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи, публикации Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
СетХеор
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 144
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 16:46 Возраст: 29
Имя: Сет
Профессия: Частный электрик
Пол: Мужской
Откуда: Магнитогорск
Разрешение экрана: 320x534 Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 19 раз
Сообщение СетХеор » 03 окт 2013, 17:57
116rus писал(а): Скрутки в ответвительных коробках обжать гильзами или пайка или сварка
только пайка. обжим может дать не больше результата, чем скрутка, сварка пережжет проволочки , ваго и их аналогам не доверяю.
на правах ИМХО
СетХеор
Сообщение Похожие темы » 03 окт 2013, 17:57
Посмотрите здесь:
сварочныые кабели
Здравствуйте! С Новым годом всех!
Подскажите пожалуйста. Необходима формула расчета напряжения в зависимости от увеличения...
Чем соединить кабели?
Подскажите пожалуйста, чем и как соеденить два кабеля ВБбШв 3*6 между собой, и есть ли какая нибудь концевая муфта на такое малое...
Про резистивные кабели.(Антилёд)
Возможно ли подключение резистивного кабеля в сеть без регулятора? Уж больно дороговастый это регулятор.
В чём смысл регулятора?
Вводные кабели через ИТП
Господа, ситуация: эл. щитовая жилого дома находится аккурат над ИТП, соотв. ввод питающих кабелей из траншеи в дом находится в...
СЕВКАБЕЛЬ кабели и провода.
Кабели и провода. Каталог производителя 2013 г. СЕВКАБЕЛЬ.
Формат: PDF.
katalog_kabeli_i_provoda.rar
provoda_1.jpg
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4303
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 58
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1320x825 Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 394 раза
Сообщение sergey_sav » 03 окт 2013, 19:05
СетХеор писал(а): обжим может дать не больше результата, чем скрутка, сварка пережжет проволочки...
Ну это как о любви к кошкам...
Просто Вы не умеете их готовить... ©
sergey_sav
СетХеор
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 144
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 16:46 Возраст: 29
Имя: Сет
Профессия: Частный электрик
Пол: Мужской
Откуда: Магнитогорск
Разрешение экрана: 320x534 Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 19 раз
Сообщение СетХеор » 04 окт 2013, 05:20
sergey_sav писал(а): Просто Вы не умеете их готовить... ©
возможно... если не трудно покажите варианты качественно сваренных многопроволочных жил. по поводу опрессовки, так видел намертво обжатую гильзу, из которой многопроволочная жила вылетела буквально через год...
СетХеор
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4303
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 58
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1320x825 Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 394 раза
Сообщение sergey_sav » 04 окт 2013, 12:09
Сваренную многопроволочную жилу не покажу, ибо лично у меня в этом не было необходимости, но если не забуду, то сварю на следующей неделе...
А опрессовка многопроволочной жилы в щитах явление не редкое и пока (тьфу*3) ни один проводник не выпал из опрессованной гильзы... ни 4 мм2, ни 35 мм2, ни 95...
sergey_sav
Fktrctq
Член клуба
Бригадир
Сообщений: 152
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 20:46 Возраст: 35
Имя: Алексей
Разрешение экрана: 1024x600 Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 11 раз
Сообщение Fktrctq » 05 окт 2013, 13:43
гильза и сверху термоусадочная трубка- быстро удобно компактно надежно), как там что то может вылитеть??? ну если только гильза не по размеру, так в таком случае дополнить свабодное место в гильзе обрезками провода. скорее всего изначально не дожали
Fktrctq
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Ещё страницы сайта »
1
3486
RandoM
20 мар 2009, 11:22
2
2298
kokoko
16 дек 2009, 01:43
2
489
Anatoliy
27 ноя 2011, 17:56
4
818
RaDDiveR
08 фев 2012, 09:44
0
1415
electrohoz
07 апр 2014, 09:04
Вернуться в «Электроустановочные изделия»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2017
Создано на основе
phpBB ® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.274s |
Queries: 52 | Peak Memory Usage: 7.82 МБ
Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.