"].join(""),o=null,r={display:"block",position:"absolute",left:"-9999px",top:"0",width:"2px",height:"auto",border:"0"};e.src="about:blank",e.id=i,e.name=i,e.width="728",e.height="90",e.frameBorder="0",e.allowtransparency="1",e.scrolling="no",e.className="advblock AdSense",n.body.appendChild(e);for(var l in r)e.style[l]=r[l];o=e.contentWindow.document,o.open(),o.write(t),o.close()}},d=function(e){var t=["aolbuild","baidu","bingbot","bingpreview","msnbot","duckduckgo","adsbot-google","googlebot","mediapartners-google","teoma","slurp","yandex","bot","spider","crawl"],n=null;for(var o in t)if(n=new RegExp(t[o]),n.test(e))return!0;return!1};t.adregain_wall=!0,t.addEventListener?t.addEventListener("load",r,!1):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",r),t[a]=function(e){function t(e,t,n,o){"insertRule"in e?e.insertRule(t+"{"+n+"}",o):"addRule"in e&&e.addRule(t,n,o)}if(e)try{var n=8e3,a=o(),i=o(),r=function(){var e=document.createElement("style");return e.appendChild(document.createTextNode("")),document.head.appendChild(e),e.sheet}(),d={isArray:function(e){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(e)},make:function(e){if(!this.isArray(e))return this.make.call(this,Array.prototype.slice.call(arguments));var t=e[0],n=e[1],o=document.createElement(t),a=1;if("object"==typeof n&&null!==n&&!this.isArray(n)){for(var i in n)o[i]=n[i];a=2}for(var r=a;r div","padding:10% 10% 10% 20%;text-align:left",2),t(r,"#"+a+" > div:before",s.sort(function(){return.5-Math.random()}).join(";"),3);var p=d.make("div",["div",{id:a},["div",'\u0423\u0432\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c! \u041c\u044b \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0435\u043c \u0412\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0412\u044b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435. \u041d\u0430\u0448 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b.

\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430. \u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0412\u0430\u0448 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442. \u0416\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e (\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435). \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435! (\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c?)'],["span",{id:i},"Ok, \u042f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443."]],"");n=1e3>n?200:n,"undefined"!=typeof window.localStorage&&null===window.localStorage.getItem("regainShow")&&window.localStorage.setItem("regainShow",0),setTimeout(function(){var e=document.body;e.innerHTML="",e.appendChild(p),p=document.getElementById(a);var n=Math.max(window.innerHeight,document.documentElement.clientHeight,document.body.clientHeight)/2,o=n-p.offsetHeight/2-100;document.getElementById(i).onclick=function(){window.location.reload(!0)},t(r,"body","background:#eee",4),t(r,"body > div","width:100%;max-width:650px;margin:"+(o>0?o:50)+"px auto 0;",5)},n)}catch(u){throw u}}}).call(this,"fe278162f164ea4b46a8fe2a62408fe3-755-1591527524");


Время срабатывания УЗО

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
  • Всё для электрика
Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 15 дек, 2012 15:06

Подскажите ссылку на гост или другой нормативный документ, где указано время срабатывания УЗО общего назначения не более 30 м.сек.

Время срабатывания УЗО

Сообщение Похожие темы » 15 дек, 2012 15:06

Посмотрите здесь:
Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Анализ причин срабатывания УЗО.
Ложные срабатывания датчиков движения
Логика срабатывания автоматических выключателей
Вопросы и ответы по электрике

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 15 дек, 2012 16:57

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Но лучше пользоваться данными от производителя.

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 16 дек, 2012 9:11

ink_elec писал(а):
ГОСТ Р 50807-95, п. 5.14
Но лучше пользоваться данными от производителя.


Спасибо за ответ, но именно из-за этого госта я задал вопрос на форуме. Там нет времени в 30 мл.сек или я его не правильно трактую. А заказчику бывает необходимо обосновать после проверки УЗО то что это УЗО или диф не соответствуют параметрам.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 16 дек, 2012 13:23

Aleksei35 писал(а):
Там нет времени в 30 мл.сек или я его не правильно трактую. А заказчику бывает необходимо обосновать после проверки УЗО то что это УЗО или диф не соответствуют параметрам.

Если УЗО/ДИФ соответствует Госту, в чем проблема и каким параметрам не соответствует УЗО?

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 16 дек, 2012 13:46

ink_elec писал(а):
Если УЗО/ДИФ соответствует Госту, в чем проблема и каким параметрам не соответствует УЗО?


Например при проверке прибором (Sonel MPI 510) УЗО может срабатывать за время к примеру 45 мл.сек.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 16 дек, 2012 14:05

Aleksei35 писал(а):
Например при проверке прибором (Sonel MPI 510) УЗО может срабатывать за время к примеру 45 мл.сек.

По Госту укладывается. В чем проблема?

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 16 дек, 2012 14:53

ink_elec писал(а):
По Госту укладывается. В чем проблема?


Да в том и проблема, что в госте нет значения в 30 мл.сек.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 16 дек, 2012 15:04

Aleksei35 писал(а):
Да в том и проблема, что в госте нет значения в 30 мл.сек.

Так может оно не нужно...

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 16 дек, 2012 15:30

ink_elec писал(а):
Так может оно не нужно...


Может и не нужно, только почему все в сети говорят о 30 мл. сек для УЗО общего назначения?

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 16 дек, 2012 16:32

Aleksei35 писал(а):
только почему все в сети говорят о 30 мл. сек для УЗО общего назначения?

Возможно, имеется в виду требование ко времени автоматического отключения питания для ТТ.


Рекомендуем

 Новое »



Вернуться в «Электроустановочные изделия»

  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей