Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Биржа электротехнических услуг и заказов Вопросы и ответы по электрике Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Генераторы Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
avsem Автор темы
Заглянувший
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:50 Возраст: 40
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 4 раза
Сообщение avsem » 13 авг 2012, 23:07
Здравствуйте. Cобирался поменять проводку в двух своих комнатах, ну и вот достал с балкона бухту NYM 3x2.5, которую покупал 6 лет назад и при зачистке его, заметил, что высох внутренний наполнитель, который сильно сыпится, а изоляция оболочки и жил кабеля нормальные. Кабель на балконе лежал в кортон. коробке в шкафу при температурах от -12 до +26 градусов. Можно ли использовать такой кабель?
avsem
Сообщение Похожие темы » 13 авг 2012, 23:07
Сообщение Объявления » 13 авг 2012, 23:07
sergey_sav
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Сообщений: 4317
Зарегистрирован: 04 июн 2007, 17:10 Возраст: 58
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Откуда: Санкт-Петербург
Разрешение экрана: 1440x900 Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 396 раз
Сообщение sergey_sav » 13 авг 2012, 23:17
Использовать его можно, но лучше не в квартирной проводке, где нормативы предписывают применять кабель с индексами "нг-LS".
sergey_sav
Pukin
Член клуба
Инженер
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 31 дек 2010, 01:54 Возраст: 49
Имя: Александр
Профессия: Инженер-электрик
Откуда: Краснодар
Разрешение экрана: 1600x900 Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 45 раз
Сообщение Pukin » 14 авг 2012, 14:35
avsem писал(а): что высох внутренний наполнитель, который сильно сыпится, а изоляция оболочки и жил кабеля нормальные
Дык, он и должен сыпаться, т.к. предназначен для облегчения разделки кабеля
Pukin
elhouse
Председатель клуба
Генеральный директор
Сообщений: 4590
Зарегистрирован: 21 ноя 2005, 13:00 Возраст: 60
Имя: Николай
Профессия: Местный веб-дизайнер
Пол: Мужской
Откуда: Москва
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 266 раз
Поблагодарили: 554 раза
Сообщение elhouse » 14 авг 2012, 15:05
avsem писал(а): что высох внутренний наполнитель, который сильно сыпится
На новом кабеле так же.
Не высох он, технология такая.
elhouse
avsem Автор темы
Заглянувший
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:50 Возраст: 40
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 4 раза
Сообщение avsem » 14 авг 2012, 20:58
Pukin писал(а): avsem писал(а): что высох внутренний наполнитель, который сильно сыпется, а изоляция оболочки и жил кабеля нормальные
Дык, он и должен сыпаться
В начале этого лета разделовал у знакомого свежий кабель NYM с датой на нём 2011, так вот наполнитель у него был эластичный как ластик, а на моём с 6-летним хранением, наполнитель как крупа сыпется. Поэтому Я и в замешательстве.
avsem
Василич
Энергетик
Сообщений: 856
Зарегистрирован: 08 мар 2010, 10:26 Возраст: 58
Имя: Алексей
Профессия: Электрик
Пол: Мужской
Откуда: Кемерово
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 76 раз
Сообщение Василич » 15 авг 2012, 07:48
Прозвоните мегаОмметром изоляцию размотанной бухты (лучше бы на 2500 В) и по результатам вопрос снимется
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Василич
Pukin
Член клуба
Инженер
Сообщений: 468
Зарегистрирован: 31 дек 2010, 01:54 Возраст: 49
Имя: Александр
Профессия: Инженер-электрик
Откуда: Краснодар
Разрешение экрана: 1600x900 Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 45 раз
Сообщение Pukin » 15 авг 2012, 08:20
avsem писал(а): а на моём с 6-летним хранением, наполнитель как крупа сыпется.
Что такое 6 лет для современного кабеля? "Миг между прошлым и будущим...."
Pukin
Рекомендуем посмотреть
Ещё страницы »
Вернуться в «Электроустановочные изделия»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
Ищите заказы на электрику?
Разместите Ваши услуги
Получайте предложения
Выбирайте заказы
Добавить услугу
Ищите хорошего электрика?
Разместите заказ
Получайте предложения
Выбирайте мастера
Добавить заказ
У Вас есть интересная новость?
Разместите Вашу новость
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Добавить новость
У Вас есть интересная статья?
Разместите Вашу статью
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Добавить статью
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018
Создано на основе
phpBB ® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.290s |
Queries: 51 | Peak Memory Usage: 7.93 МБ
Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.