- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
2)5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 15 м
3) 5 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 20 м
4) 7 кВт - ВВГнгLS 3x4 - 13 м
Характер нагрузки - музыкальное и осветительное оборудование ресторана
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
а на линию 7 кв достаточно ли будет автомата 32 А? и не стоит ли на входной ставить номиналом выше - на 40А.
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
достаточно (исходя из того что известно...)
не стоит
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
sergey_sav писал(а):1. 16А (хар-ка В или С)
2. 25А (хар-ка В или С)
3. 25А (хар-ка В или С)
4. 32А (хар-ка В или С)
Общий 3п 32А
Не годица: селективность отсутствует.
Либо групповые автоматы характеристика В, либо вводной (общий) автомат 63А , но есть риск что он не сработает из-за недостаточных токов КЗ
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
sergey_sav писал(а):Согласен по селективности по перегрузке. Тогда вводной 40А, более не имеет смысла.
Согласен.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Pukin писал(а): Pukin
Селективность не всегда обеспечивается чисто превышением номиналов - при загрузке 2 + 5 кВт на одну фазу; 5 на другую; 7 на третью автомат на 32 А группы С должен обеспечить селективность хотя бы в силу коэффициента спроса.
-
- Сообщение
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Я имел ввиду также селективность по токам КЗ.
Например, если в линии 32А произойдет КЗ, то вместе с отключением группового автомата, также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подбор автоматов для однофазных электроприемников
Pukin писал(а): также отключится и головной (общий, вводной) автомат на 32А (кстати 40А тоже отключится)
Не исключено, что и 63А отключится...
А селективность по перегрузке игнорировать не стоит, поэтому и вводной стоит ставить на шаг выше, чем АВ установленный под ним. Тем более, что речи про ограничение мощности не велось... Хотя, тогда нет предела возможностям... и 63А и 100А
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Incognito в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 285
-
nikola
17 окт 2014, 15:32
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
-
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
Ann в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 1346
-
миш
17 окт 2009, 19:13
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
-
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
dimettry в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4996
-
Саша592
17 ноя 2009, 11:01
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
-
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
Norb в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 8
- 933
-
Norb
07 июн 2011, 20:55
-
Выбор автоматов и счетчика для ангара
-
-
Замена автоматов и электропроводки в квартире
Fusy в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 21569
-
Александр5
19 ноя 2011, 11:29
-
Замена автоматов и электропроводки в квартире
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|