Соединение проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании.
Рассмотрим наиболее частые соединения проводов:
При подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом, что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо.
При ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами.
При большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых, для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE) необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, в виде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников.
При монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2, что применяется чаще в осветительных сетях я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр.
При монтаже распределительных (ответвительных) коробок соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз) концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода.
Также в монтаже применяют зажимы типа WAGO для подключения проводов сечением до 2,5 мм2 из меди и алюминия одновременно лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В.
-
- Сообщение
Соединение проводов
RandoM писал(а):IMXO для капитального монтажа самые лучшие соединения - это опресовка гильзами либо сварка. Второе удобнее , сварочный аппарат компактнее преса, не надо гильз, соединение тоже компактнее, подлезать в узкие места тоже легче. Из минусов - потенциальная пожароопасность процесса и необходимость наличия источника тока.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение проводов
avmal писал(а): А сварка обычно делается "стационарным" трансформатором, который просто лень таскать по этажам....
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Соединение проводов
sergey_sav писал(а): Не будем забывать о существовании инвертора, его то уж не сложно "таскать" по этажам...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение проводов
А стоимость инвертора не так уж и высока и при больших объёмах вполне окупаема. Минимальная цена, встреченная мной в реале - ок. 4 т.р. (I=80А)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Соединение проводов
sergey_sav писал(а):Ну тут, конечно же, определяется организатором работ... быть или не быть.
А стоимость инвертора не так уж и высока и при больших объёмах вполне окупаема. Минимальная цена, встреченная мной в реале - ок. 4 т.р. (I=80А)
И, не смотря на маленькую стоимость и подъемный вес, практикуется чаще, все-таки, подключение трансформатора к стояку "стационарно". Таковы сегодняшние реалии, увы ...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение проводов
Таковы сегодняшние реалии, увы ...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Соединение проводов
avmal писал(а):Мне почему-то думается, что инвертор будет подороже обычного трансформатора, а производители таких объемных работ не очень охотно идут на излишние, по их мнению, затраты. Думаю, что при этом ими учитывается "квалификация" низкооплачиаемых "электриков" на подобных объектах, которым доверить что-то более сложное, чем трансформатор очень стремно.sergey_sav писал(а): Не будем забывать о существовании инвертора, его то уж не сложно "таскать" по этажам...
Вот и я про то Алексей Васильевич!
В нашем доме сделали кап. ремонт, ну и электрику тянули новую.
Делали таджики (переделывали три раза). Короче вчера при очередном глюке от этих горе электриков, накрылась у меня посудомоечная машина (вылетел блок управления - 290 евро).
-
- Сообщение
Соединение проводов
-
- Сообщение
Соединение проводов
elhouse писал(а):Вот и я про то Алексей Васильевич!
В нашем доме сделали кап. ремонт, ну и электрику тянули новую.
Делали таджики (переделывали три раза). Короче вчера при очередном глюке от этих горе электриков, накрылась у меня посудомоечная машина (вылетел блок управления - 290 евро).
Вот и у меня по той же самой причине электроника у пылесоса полетела на объекте - иностранцы случайно ( а может хотели посмотреть что будет? ) ноль в щите отвалили, а импортная электроника почему-то не любит, когда на нее 380В подают.
-
- Сообщение
Соединение проводов
avmal писал(а):Вот и у меня по той же самой причине электроника у пылесоса полетела на объекте - иностранцы случайно ( а может хотели посмотреть что будет? ) ноль в щите отвалили, а импортная электроника почему-то не любит, когда на нее 380В подают.
Мы тоже пару пылесосов ребятам взяли. Пока всё цело.
Под 380 тоже попадали, на больших Макитах срабатывала защита, на маленьких горели якоря. Я имею ввиду перфораторы.
В этом году конретно обеспечили ребят оборудованием: от дизельных обогревателей - до станков для резки коробов.
Как у тебя обстоят дела со здоровьем? Работаешь?
-
- Сообщение
Соединение проводов
elhouse писал(а):Как у тебя обстоят дела со здоровьем? Работаешь?
Работаю, но без здоровья ...
-
- Сообщение
Соединение проводов
Выше говорилось, что нормативные акты могут не рекомендовать пайку. Мне это понятно по главной причине - человеческому фактору: плохое качество пайки знаем к чему ведет. Еще одна причина - худшая технологичность: всякие современные виды соединений позволяют сделать быстрее.
Вопросы по теме применительно к моим целям (разводка в квартире, даче):
1. Если пайка медных проводов сделана качественно, неужели такое соединение будет хуже современных видов соединений? Обжатый гильзой провод или зажатый в клемме, мне кажется, будет обеспечивать худший контакт, чем при пайке.
2. Если применяется бескислотный флюс Ф-6 либо канифоль со спиртом, обязательно ли убирать остатки флюса? Если ДА, то почему? Какое действие он оказывает на соединение?
3. Что в физическом смысле происходит с пайкой с течением времени? Происходят ли какие-либо процессы на границах металлов, ухудшающие качество соединения?
4. Можно ли на всякий случай паяное соединение покрыть цапон-лаком (чтобы было надежнее от взаимодействия с воздухом)? Или от этого никакого эффекта не будет?
5. Почему нельзя применять виниловую изоленту?
Мои вопросы Вам могут показаться бредом с профессиональной точки зрения. Вы можете ответить, что ТАК никто не делает и зачем это надо. Сразу скажу, что меня интересует надежность, сделать раз и надолго, пока не сгниют провода. Трудоемкость в моем случае роли не играет. Также скажу, что люблю и умею паять. Что касается современных методов соединения - в этом не силен, да и такого инструмента, как для обжимки гильз, у меня нет.
-
- Сообщение
Соединение проводов
Незнаю почему, но тут как я заметил все ярые противники обычных скруток. Хотя как я сталкивался, как дома простоявшие 50 лет и более, и поновее дома везде в распред коробках скрутки за изолированые обычной ПВХ изолентой, и никаких клем и пр.
Пайка качественная, как Вы сказали прослужит долго.
А ПВС применяют потому что в монтаже, вернее установки арматуры (розетки) легче. Его не достаток, если включать постоянно в розетку какой нибудь прибор который будет потреблять ток на пределе допустимого, может начать подгорать изоляция, из-за более быстрого окисления провода. Выход просто залудить концы провода и все. А так пропускная способность проводов с жилой многопроволочной на 30-40% больше чем у однопроволочных.
-
- Сообщение
Соединение проводов
Алексей писал(а):Незнаю почему, но тут как я заметил все ярые противники обычных скруток. Хотя как я сталкивался, как дома простоявшие 50 лет и более, и поновее дома везде в распред коробках скрутки за изолированые обычной ПВХ изолентой, и никаких клем и пр.
А ПВС применяют потому что в монтаже, вернее установки арматуры (розетки) легче. Его не достаток, если включать постоянно в розетку какой нибудь прибор который будет потреблять ток на пределе допустимого, может начать подгорать изоляция, из-за более быстрого окисления провода. Выход просто залудить концы провода и все. А так пропускная способность проводов с жилой многопроволочной на 30-40% больше чем у однопроволочных.
Если вы встретили противника скруток, то не пугайтесь - вам, просто-напросто, попался человек знакомый с нормативами - скрутки, если только это не подготовительная операция к сварке или пайке, запрещены.
ПВС при стационарном монтаже используют исключительно из-за того, что не надо ломать пальцы, правда, про долговечность такого монтажа можно забыть. Облуживание концов ни к чему хорошему не приведёт - олово из-за своей текучести будет выдавливаться из-под контактов и будет необходима периодическая протяжка, что в быту не совсем реально, если вспомнить, хотя бы, сколько раз вы сами делали протяжку розеток и выключателей в своей квартире. Результат - та же горелая изоляция и неисправная электросеть. Многопроволочную жилу необходимо опрессовывать при монтаже втулочными изолированными наконечниками, но я сомневаюсь, что вы видели у шабашников, которые так любят ПВС, опрессовочные клещи и солидный запас наконечников.
А потом, если следовать требованиям нормативной документации, при монтаже следует использовать только те материалы и изделия, которые для этого предназначены. Если посмотреть область использования ПВС, то его назначение - соединение бытовой электротехники с сетью, изготовление удлинителей, шнуров ...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение проводов
А ещё хотелось попросить г-на Магистра рассказать подробнее, откуда взята информация о увеличенной пропускной способности многопроволной жилы, аж на 30-40%?!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Соединение проводов
Только лет этак 5 назад, разработал проект квартиры учитывая все требования ПУЭ, СНИП и пр. Получил некую цифру по мотериалам и работе. Так у заказчика от цены на материал глаза стали круглые, на вопрос, а чего так дорого, попытался объяснить, что это так надо делать, что это надежно, и на долго. В результате получил от ворот поворот, а заказчик нашел себе что подешевле.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Соединение проводов
Так как на счёт "пропускной способности"?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Соединение проводов
Мои слова Вам потвердит любой электрик, а не шабашник поначитывающийся всяких заумных слов, типо ПУЕ и прочих. Не буду уподобаться на подробные объяснения. Считаеться, что многопроволочная жила держит длительный ток хуже, чем однопроволочная с аналогичной площадью поперечного сечения. НО при этом эта жила значительно лутше выдерживает броски тока, или же они пусковые.
Такое впечатление, что в России все делается все сугубо согласно инструкции, ПУЕ, СНИП и пр. Я еще не видел ни одного дома ни новой постройки, ни старой, что бы там было выполнено все согласно ПУЭ.
Какие еще вопросы у моднратора? Или может Вам еще книг на сканер наснимать, всяких заумных?
-
- Сообщение
Соединение проводов
-
- Сообщение
Соединение проводов
Да и вообще я не могу понять почему большинство на форуме шарахается от скруток, как черт от ладана. Мои родители живут в доме 1956 года постройки, недавно влез в распред коробку (в 2007), в которую со времени постройки не кто не залазил, скрученные алюминиевие провода и за изолированы матерчатой изолентой, 51 год и провода живы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Насколько надежно последовательное соединение проводки...
Вообщенеэлектрик в форуме Электромонтаж в квартире - 7
- 578
-
sergey_sav
31 янв 2011, 14:34
-
Насколько надежно последовательное соединение проводки...
-
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
vladkis в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 15
- 2357
-
Mixas
08 дек 2011, 13:40
-
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
-
-
Соединение подключения к воздушной линии?
AmGadm в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 9
- 2014
-
Fktrctq
26 ноя 2011, 11:29
-
Соединение подключения к воздушной линии?
-
-
Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв
dewiseoff в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 2161
-
dewiseoff
27 дек 2010, 15:37
-
Соединение многожильных медных кабелей 0,75 кв
-
-
Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты
Евгений5751 в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 12
- 1280
-
Anatoliy
24 фев 2011, 16:55
-
Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|