Соединение проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании.
Рассмотрим наиболее частые соединения проводов:
При подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом, что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо.
При ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами.
При большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых, для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE) необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, в виде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников.
При монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2, что применяется чаще в осветительных сетях я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр.
При монтаже распределительных (ответвительных) коробок соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз) концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода.
Также в монтаже применяют зажимы типа WAGO для подключения проводов сечением до 2,5 мм2 из меди и алюминия одновременно лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В.
- avmal
- Бригадир
Соединение проводов
electro писал(а):
при монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2
что применияется чаще в осветительных сетях
я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз
очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр
Вещь не плохая, только использовать ее надо по назначению - СиЗ не накручивается на скрутку, а скрутка выполняется при помощи СиЗ ...
- avmal
- Бригадир
Соединение проводов
electro писал(а):
также в монтаже применяют зажимы типа WAGO
для подключения проводов сечением до 2,5 мм2
из меди и алюминия одновременно
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
Вы считаете, что при других видах соединений можно завышать номинвльный ток и использовать плохие автоматы?...
-
Автор темы - Бригадир
Соединение проводов
avmal писал(а):
Вещь не плохая, только использовать ее надо по назначению - СиЗ не накручивается на скрутку, а скрутка выполняется при помощи СиЗ ...
точно точно
неправильно выразился
-
Автор темы - Бригадир
Соединение проводов
avmal писал(а):
Вы считаете, что при других видах соединений можно завышать номинвльный ток и использовать плохие автоматы?...
на мой взгляд эти зажимы, не представляют надежного контакта
ведь на них даже нарисовано чтобы вытащить провод
необходимо прокручивать зажим
другую клемму, просто так не выкрутить
поэтому вижу их только в осветительных сетях, потому как в разеточной группе часто бывает перегруз,
а автомат срабатывает не сразу, а в процентной зависимости от перегруза, что со временем из-за перегрева приведет к выходу из строя
- avmal
- Бригадир
Соединение проводов
electro писал(а):
на мой взгляд эти зажимы, не представляют надежного контакта
ведь на них даже нарисовано чтобы вытащить провод
необходимо прокручивать зажим
другую клемму, просто так не выкрутить
поэтому вижу их только в осветительных сетях, потому как в разеточной группе часто бывает перегруз,
а автомат срабатывает не сразу, а в процентной зависимости от перегруза, что со временем из-за перегрева приведет к выходу из строя
Действительно - чтобы вытащить жилу из такого сжима, провод надо потянуть покручивая. С другой клеммы провод таким способом не вытащится - он сломается. Очень тяжело представить себе такие услови эксплуатации, где постоянно происходят покручивания и вытягивания проводов. Обычно они неподвижны ...
А перегрузы не действуют благоприятно не только на места соединений, но и не сами провода. Тут, уж, надо предусматривать меры, чтобы перегрузок не возникало. Это уже задача проектировщиков.
Согласен, что на вид WAGO не выглядят так солидно, как болтовые соединения, но могу гарантировать, что ток указанный производителем на корпусе соответствует действительности. По крайней мере, в отличии от винтовых клемм, пружинные не нуждаются в обслуживании и монтаж производится если и не на порядок, то в несколько раз быстрее винтовых.
-
Автор темы - Бригадир
Соединение проводов
- avmal
- Бригадир
Соединение проводов
electro писал(а):
монтаж конечно очень быстро и вполне надежно
сейчас я обслуживаю 22 этажное здание
так здесь все освещение и кое-где розетки сделано при помощи таких зажимов
в принципе уже тьфу-тьфу-тьфу
второй год эксплуатации заканчиваем, все пока в норме
У меня есть рабочая гипотеза, что и дальше ничего не случится. А винтовые уже пришлось бы подтягивать ... на 22 этажах.
-
Автор темы - Бригадир
Соединение проводов
проблем с ослаблением контакта и выгоранием не было, на данный момент тоже
(здание в эксплуатации с 1997 года)
- avmal
- Бригадир
Соединение проводов
electro писал(а):
приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм
Многопроволочную жилу и без опрессовки под винт? Очень безграмотный подход. В том, что пока еще работает нет ничего странного - повезло с условиями эксплуатации и токами. Остается только надеяться, что так и останется без изменений, но лучше в такой серьезной области на случай не надеяться. Из-за банальных безграмотно выполненных соединений может вся дорогостоящая работа на смарку пойти. Надо серьезнее относиться к таким вещам ...
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Соединение проводов - как правильно? Вложения
Zoligo » 12 дек 2014, 21:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 682
-
electrohoz
14 дек 2014, 19:05
-
-
-
Соединение медного и алюминиевого проводов Вложения
viktor5 » 05 авг 2013, 16:59 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 12
- 1222
-
nikola
10 авг 2013, 10:55
-
-
-
Соединение разных по цвету проводов
Masterboy » 20 июн 2012, 17:48 » в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 551
-
Masterboy
20 июн 2012, 21:31
-
-
- 11
- 826
-
sergey_sav
28 авг 2012, 13:37
-
- 3
- 403
-
sergey_sav
30 ноя 2013, 18:25
Вернуться в «Электроустановочные изделия»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей