УЗМ50
Помогайте
Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Если дублирую тему, извиняйте.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗМ50
Имеет смысл ставить УЗМ50?
Ознакомьтесь с девайсом на сайте производителя Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
УЗМ50
2. От поражения электрическим током,и от пожаров, устанавливается УЗО на 30мА.
3. От понижения или повышения напряжения ниже или выше напряжения при котором оборудование может выйти со строя устанавливают Реле напряжения, или УЗМ устройство зашиты от перенапряжения. А так же от попадания на квартиру 380 В.
Остальное решение за вами насколько надежна ваша проводка.
-
- Сообщение
УЗМ50
Это зависит от наличия желания защитить свою технику, а не от того, какие "фигатени" стоят в щитке.
Ознакомьтесь с девайсом на сайте производителя Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Технику защищают "фигатени", а не желание. И если те, что стоят в щитке, с этим справляются, то и желание удовлетворено. С девайсом я ознакомился. Но там нигде не написано, нужен он в моём конкретном случае, или нет. Может быть, нужен, плюс ещё что-то. Может быть, не нужен, но нужно ещё что-то. Может быть, не нужен ни он, ни что-то ещё. Можно на бытовом уровне, вразумительно подсказать, что и как защищает то, что стоит сейчас, и что изменится с УЗМ50?
1. От токов короткого замыкания и перегрузки, устанавливают Автоматический выключатель, на определенный Ампераж.
2. От поражения электрическим током,и от пожаров, устанавливается УЗО на 30мА.
3. От понижения или повышения напряжения ниже или выше напряжения при котором оборудование может выйти со строя устанавливают Реле напряжения, или УЗМ устройство зашиты от перенапряжения. А так же от попадания на квартиру 380 В.
Остальное решение за вами насколько надежна ваша проводка
.
1. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
2. Надо ли понимать, что то, что стоит в щитке, таковым не является?
3. Насколько в этих целях оптимален УЗМ50? Какое значение имеет надёжность проводки в данном случае?
-
- Сообщение
УЗМ50
Anatoliy писал(а):1. От токов короткого замыкания у вас стоят в щитке автоматы.
2 УЗО ? Не видел, не знаю, стоит у вас или нет.
3. Учитывая что проводка старая, Я устанавливаю даже на новые объекты.
Спасибо
2. Про УЗО я ведь писал в самом первом сообщении:
"Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал" . Или УЗО22Е-2 - это не то УЗО?
3. Т.е. устанавливаете УЗМ? УЗМ50?
Как влияет надёжность проводки на понижение или повышение напряжения, а так же от попадания на квартиру 380 В?
Проводка - аллюминий. К новым розеткам и выключателям ремонтники будут тянуть медь. Но есть подозрение, что подсоединять эту "медь" будут к ближайшему "аллюминию". Да и некоторые линии (на люстру, например) менять на "медь" не собираются. Насколько это приемлемо?
-
- Сообщение
УЗМ50
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗМ50
Римович писал(а):Технику защищают "фигатени", а не желание. И если те, что стоят в щитке, с этим справляются, то и желание удовлетворено.
Те "фигатени", что установлены, не выполняют функцию защиты оборудования от пере- и недо- напряжения. Если есть вероятность такого случая, то стоит поставить реле защиты. И это уже Ваше желание, как и выбор конкретного устройства (РН111, УЗМ40, 50, 51...)
Вразумительно сказать о том, что защищает установленное оборудование можно... и уже сказано ранее.
Добавлю только, если УЗО 100мА (об этом не было ни слова), то защитит оно только проводку... но не человека.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
УЗМ50
Вот только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
- Вложения
-
- УЗО22Е.doc
- (101 КБ) Скачиваний: 140
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗМ50
...только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
УЗМ50
sergey_sav писал(а):А это никто и скажет, пока не озвучите, на какой диф. ток у Вас установлено УЗО....только из того, что я прочитал об УЗО22Е, я не понял, убъёт меня или нет.
Если на 100 или 300 мА, то может и тряхнуть... до "летательного" исхода
А кто ж его знает, кроме строителей, как оно установлено... Как это выяснить? )
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗМ50
Как это выяснить?
А может быть достаточно прочитать всё, что на нём написано?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
УЗМ50
Полезу завтра читать с пристрастием.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
УЗМ50
Получены первые результаты испытаний (абсолютно не зависимые) ф. Хакель на эффективность защиты потребителей при ПУМ - см. протокол.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Испытания проводились в Чехии.
В качестве первой ступени защиты - грозовой разрядник HAKELSTORM HS55
В качестве второй ступени защиты - варисторный УЗИП HAKEL PIII-320
В качестве УЗИП 3-го класса и устройства защиты от скачков напряжения - УЗМ-50.
Испытания проводились при воздействии импульса, амплитудой 50кА, длительностью 8/20мкс и импульса амплитудой 50кА, длительностью 10/350мкс, в соответствии с EN 616 43 - 11/ A11.
-
- Сообщение
УЗМ50
Римович писал(а):Новостройка серии п44т, "двушка".
В общем коридоре на щитке: счётчик, фигатень со спаренными тумблерами под маркировкой "С 50", впритирочку к ней УЗО22Е-2 фирмы ОАО "Сигнал".
В квартире эл. щиток, но что там ещё не знаю
Имеет смысл ставить УЗМ50?
А ставить или не ставить УЗМ зависит от состояния домовой сети. Старый алюминиевый стояк с подгоревшими соединениями и непредсказуемым состоянием ВРУ заставляет задуматься о возможности отгорания нуля и появлении на оборудовании повышенного напряжения. В этом случа УЗМ будет совсем не лишним. Если это действительно новостройка, то от УЗМ можно и отказаться - всё-равно от всех невзгод себя не застрахуешь, а от дурака защиту пока не создали, как не создали ещё и вечный двигатель.
-
- Сообщение
- monsrer666
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
УЗМ50
Чудо установщик че то накрутил в итоге ноль отвалился и в подъезде (а это 23 этажа) погорела вся включенная в тот момент техника.
Дом, не элитный, но выше средней категории, так что у всех техника достаточно дорогая (плюс дом новый и все все новое покупали).
Контору, устанавливающую домофон изначально наняло ТСЖ и сказало что домофоны будут ставить только они. А когда это все случилось выяснилось что ТСЖ даже договор с этой конторой не заключало, контора разумеется сразу пропала и некто ее найти так и не смог. В итоге было решено, и все пострадавшие в качастве компенсации стоимости техники не платили комуналку (она там достаточно высокая) пока не компенсировали себе весь убыток.
У родителей жены в тот момент погарело две плазмы, двд, холодильник и плита, но в итоге получилось все достаточно выгодно, так как обе плазмы удалось отремонтировать по гарантии а за задержку ремонта одной из них с сервисного центра удалось получить неустойку 15 000
Так что всетаки наверно УЗМ вешь нужная.
А бывают ли подобные приборы которые только по повышению отключают?
Просто у меня на даче напряжения иногда до 100 вольт падает, но на это есть стабилизатор, по идеи он и от повышения напряжения должен защитить, но еще хотелось бы защитить сам стабилизатор от большого повышения.
-
- Сообщение
- Дмитрий911
- Заглянувший
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
УЗМ50
для кратковременных импульсов служит как сетевой фильтр,длительные если появляются дает утечку на узо и отключает его,тем самым непроходит негатив в помещение,расчитана работа на постоянной напряжение (постоянное) 6-18кВт. А выше мне кажется идет некая реклама узм))
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электроустановочные изделия
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|